CAD标准图纸.zip (77.14 KB, 下载次数: 11)
新手上路,刚入此行即遇到难题,在海边开挖排水沟,深12米,地下水位3米,土层有回填土4米,海泥2米,以下为风化花岗岩,基坑边距公路只有5米,不能破路,请问采用何种方法最合适?
附机械图块,希望对大家做方案时有帮助

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +22 收起 理由
miss-6 + 4 + 22 精辟至极

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| liangzhixiang 发表于 2007-8-28 11:28:13 | 显示全部楼层
施工机械图块.rar (1.56 MB, 下载次数: 21)
附件想给大家的是施工机械的图块,上面给错了。
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2007-8-28 12:00:28 | 显示全部楼层
请把剖面图图示意画出来或把CAD图打印成PDF格式上传
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| liangzhixiang 发表于 2007-8-28 12:14:08 | 显示全部楼层
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2007-8-28 23:24:25 | 显示全部楼层

回复 #4 liangzhixiang 的帖子

我先冲锋一下,等大专家来了再定最后方案。

(1)剖面图的意义和一点疑问
我要剖面图的疑问在于怕斜坡、还有12米深的排水沟由“4米回填土+2米淤泥+风化花岗岩”构成,那么下部有6米的风化花岗岩。

疑问:花岗岩的风化程度和描述应该给提供一下,全风化就是很好的“砂”料场、微风化则是很坚硬的,那么在花岗岩里开挖是很难的。因此,估计6米以下的花岗岩至少是强风化?希望楼主澄清一下。越详细越好。

(2)方案问题考虑因素
***从图上看上部8.9米中的6米是4米回填土+2米淤泥,做60度边坡是比较陡的,肯定需要加固,不能自稳,别忘了地下水位是3米。
***  距离公路5米,需要考虑公路动荷载的垂直向下扩散角!扩散角按30度考虑,则坡角60度接近极限的的一个角度 - 很陡!
*** 地下水作用,3米深在坡中上部,不容忽视

(3)加固方案:挡土结构
基于(2)中的场地干扰问题、土的基本工程特性,如上部4米填土质量没有保障、下面的2米淤泥更是软弱夹层和潜在滑动面、地下水作用[渗透破坏:流土、管涌]综合考虑,不适宜修建重力式或锚固式挡土结构。

初步的比较稳妥的是柱板挡土结构,就是“桩基础+上部预制混凝土挡板”,好处是占地少、抗滑移有保障、安装方便、施工干扰少。

把柱子做成嵌岩桩,有很好的持力和抗滑移性能,技术上非常稳妥,包括公路干扰。设计时,12米高的边坡,挡墙不用做12米,大概挡板高度做到8-10米就可以,以上2-4米可以做很缓的土质斜坡。植草也很好。

抛砖引玉......请大家也交换一下自己的看法。
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2007-8-29 23:03:49 | 显示全部楼层
大家也发表一下自己的见解,看到底如何搞?多考虑一点方案对比。

做嵌岩桩抗滑性能好、钻孔+预制的柱子和混凝土板,施工很方便和安装快捷。在铁路沿线狭窄空间经常采用。另外,做好排水,可以在混凝土面板上留排水孔,墙后回填透水材料。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
chengwz 发表于 2007-9-28 10:46:07 | 显示全部楼层
楼主分析得很透彻!
我也有两点不明1)花岗岩的风化程度不清楚:估计花岗岩的自稳应不成问题(即使全风化,是否可考虑预先深层灌浆,使其实现自稳?),则主要考虑上部6米的支护问题,如此则可放缓上部坡度,减少支护的难度;
(2)据1#介绍,此工程为排水沟,但水沟宽度多少???如不超过5米,那么综合采用"预应力锚索(花岗岩埋深不大)+板桩+横撑"是否较为经济?
书生之见,请行家指教!!!
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2007-11-18 07:46:24 | 显示全部楼层
(1)首先,因为基坑边距公路只有5米。放缓意味着要破坏道路或移动排水沟线路,场地可能不允许。
(2)排水沟约10米[见#4楼图]。由于是永久建筑物,支护方案需要经济、简单、稳定。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
龙兴关外 发表于 2007-11-18 08:53:38 | 显示全部楼层
下部的花岗岩不管风化程度如何,总是好处理的。关键在于上部的回填土和海泥的处理。花岗岩部分最多考虑一下锚喷处理就可以了。嵌岩桩造价高了点,施工难度太大,能不用就别用了。上部的回填土和海泥你没说清楚,我也就不愿说了。
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2007-11-18 08:59:31 | 显示全部楼层

回复 9# 的帖子

您的意思是直接放坡,60度啊。还是软土。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
龙兴关外 发表于 2007-11-19 14:04:34 | 显示全部楼层

回复 10# 的帖子

我说的可不是这个意思。我说的应该很明白了,宜分成上下两部分处理,重点是上部的支护、处理。下部最多简单地做一下锚喷支护就足够了。这样造价会低多了,施工难度也会很小了。安全可靠固然是第一位的,经济合理、技术简单、工期较短也是必要的。

[ 本帖最后由 龙兴关外 于 2007-11-19 21:21 编辑 ]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
shanwai 发表于 2008-4-17 13:38:15 | 显示全部楼层
学习学习呀
鲜花(1) 鸡蛋(1)
mastercard 发表于 2018-6-1 00:36:10 | 显示全部楼层
晕  不信啊  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2024-3-29 05:04 , Processed in 0.115268 second(s), 45 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表