设为首页收藏本站--- 驰名中外的国际土木工程技术交流平台!

东南西北人

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8822条微博

动态微博

本站帖子精华之精华汇总 Best of the Best英语口语、听力、翻译、考试学习经验交流与探讨1000多土木工程类行业软件、计算表格和计算工具免费下载东南西北人网站QQ精英群 QQ189615688
中国土木工程师手册(上中下)东南西北人英文资料走马观花500多专业手册、工程手册100多个专业词典大汇总
如何获取积分和金币?精彩施工和土木工程技术视频东南西北人英汉对照资料汇总各版块精彩讨论贴汇总!
查看: 2012|回复: 40

60米高由建筑垃圾堆积而成的山体,地基如何处理?

[复制链接]
鲜花(138) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2016-3-25 09:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现有一工程,要在场地上堆积60m高的山体,山体材料主要为建筑垃圾。 两侧坡脚离道路约30m,一侧坡脚离渠约40m,另一侧坡脚300外有道路。
  请问堆积这么高的山体地基该如何处理?按60m高山体,18KN/m3计算附加应力有1MPa,地基承载力不能满足规范要求。
  实际操作过程中地基承载力需要达到多少才可以保证地基的稳定?



评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
www2002 + 2 赞一个!

查看全部评分

鲜花(53) 鸡蛋(0)
龙兴关外 发表于 2016-3-25 11:03:55 | 显示全部楼层
鲜花(53) 鸡蛋(0)
龙兴关外 发表于 2016-3-25 11:05:53 | 显示全部楼层
需要转换一下思维。不能沿用建筑地基的模式。

鲜花(14) 鸡蛋(0)
z2004 发表于 2016-3-25 17:39:03 | 显示全部楼层
四周做成抗滑桩如何?

鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-3-26 13:34:42 | 显示全部楼层
尺寸效应要考虑清楚

捕获86.GIF
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-3-26 14:01:19 | 显示全部楼层
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-3-26 14:15:25 | 显示全部楼层
大家要对有效应力做一个了解

更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-3-26 14:23:41 | 显示全部楼层
固体有效应力公式

更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-3-26 14:42:37 | 显示全部楼层
不排水条件下,孔隙水压力增量与应力增量关系的系数,以B表示。

B=1/(1+n(Cv/C))
B——孔隙水压力系数
Cv——孔溪流体的体积压缩系数
C——土骨架的体积压缩系数
n——孔隙率
对于饱和的岩与土,孔隙水的压缩系数Cv很小。在岩石中,结构的刚度很大(C很小),固B值较小,而土骨架的压缩性大(C较大),故对饱和土而言,B值取1;对非饱和土,孔溪流体的压缩性,即Cv的数值增大,B值依赖于饱和度S。

捕获108.GIF
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-3-26 14:47:59 | 显示全部楼层
粘性土的有效应力

更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-3-26 14:49:27 | 显示全部楼层
有效应力一些问题求解答!?

[b]
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-3-26 14:56:29 | 显示全部楼层
有效应力的结论,大家可以仔细看一下
捕获115.GIF
鲜花(2) 鸡蛋(0)
wearedk 发表于 2016-3-26 22:31:59 | 显示全部楼层
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-3-27 08:25:01 | 显示全部楼层
堆土过程中,由于堆土自重增加,荷载增加,地基沉降量会逐渐增大,当地基土逐渐达到极限荷载时,这个极限荷载能否达到1000kpa有待分析,荷载超过极限荷载开始出现塑性破坏,塑性破坏可能是中心部位土体冲切向下,堆土中心部分下沉较大,四周较小,也可能是堆土四周土体发生隆起出现剪切破坏。跟地基土的性质有很大关系,若地基土较密实土层出现坡脚隆起破坏的可能性较大,若土质较差,出现中心部位下沉过大的可能性较大,堆土时因平面范围较广,所以沉降影响深度较深。堆土坡度应尽量放缓,以致抵消坡脚部位的剪切应力
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-3-27 09:03:01 | 显示全部楼层
自重应力到底是什么东西,大家可以探讨一下
捕获220.GIF
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-3-27 09:06:16 | 显示全部楼层
关于这个公式的推导哪个专家可以解释一下
捕获25.GIF
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-3-27 09:09:16 | 显示全部楼层
其实相关的文章在此
[size=13.3333px] 陈津民,1940年生在浙江省义乌市,1959年义乌髙中毕业,1964年浙江大学数学力学系力学专业毕业。在成都理工大学长期从亊基础力学教学,担任过唯一的民选力学教研室主任,93学社社員。对脆性材料的強度理论很有研究,对脆性材料,书上的理伦抄自国外,这些理论对塑性材料问题不大,但对脆性材料是错误的。发表论文30多篇,多数是批评书上的错误,也有批评院士和名教授的。但在杂志上发表论文还要交钱,所以还有许多论文无法发表。不想把好文章带进棺材,現在写博文希望对年轻力学工作者有所邦助
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-3-27 09:11:20 | 显示全部楼层
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-3-27 09:16:50 | 显示全部楼层
如何确定堤坝的地基承载力
http://www.doc88.com/p-1911929893390.html
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-3-27 09:36:46 | 显示全部楼层
很多概念不清,导致学习进步不快
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-3-27 09:41:12 | 显示全部楼层
高填方路堤地基承载力需要计算吗?
高填方路堤地基承载力需要计算吗?问:在一个大面积填土场地,需要考虑基底应力是否满足要求吗?假设一个场地填土高20m,按容重18kn/m3计,原地面不是有360kpa了吗,假如原地面承载力为180kpa,哪地基会破坏吗?个人认为中部不会破坏,考虑变形是不满足,而边侧上考虑滑动破坏,就象一个100m高土坝,其基底应力可高达2000kpa,但通常修建土坝时并不论证地基承载力是不满足要求,而是论证抗剪强度是否满足要求,同样的道理是否同样适合于大面积填方区的稳定性评价呢?
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-3-27 09:44:04 | 显示全部楼层
请各位同行发表意见,这是目前本人和某大面积填方基础设计师的争论.一个山坡地修建排水管道,管道本身要求承载力不足100kpa,建好管道后填土高约15m,还有载重车行,一算基底应力达350kpa原地基180kpa不满足要求,要打桩,本人用上述方法说不服人家,只好保留意见.大家认为如何呢?答:1.大面积填土,当然有地基稳定性问题,也发生过填土引起的垮塌事件,你说在只有180kPa承载力的地基上,堆载360kPa可以不垮吗? 2. 实际情况可能不是简单地一句话能够说清楚的,你说20m高的填土,100m高的大坝是可以一下子放上去的吗?当然没有这种理想的情况,因此也没有什么侧边发生滑动破坏,中部不会破坏的情况。实际情况是填到一定高度以后,就填不上去了,填了就塌,发生滑动,这种滑动就是失稳,因此高填土有一个极限高度的问题,极限高度就是极限荷载,也就是地基承载力问题,怎么能说高填土没有承载力问题呢? 3. 造成歧义和误解的原因,主要是被临界荷载的承载力公式把概念搞糊涂了,我国对极限承载力很不重视,规范也好,教科书也好都只讲p1/4,只讲什么特征值。对于高填土,变形倒没有像建筑物那样要求高,主要是强度和稳定性的问题。如果填土速度足够慢,地基在一定荷载作用下发生固结,强度有了提高,承载力也相应提高了些,慢慢加荷是可以填得比较高一些的,由于填土是柔性结构,只要不是工后变形,施工期间的变形大一些也没有关系,多填一些土就可以了,所以填土没有变形控制的问题。 4. 在强度和稳定性问题中,土压力、地基承载力和边坡稳定性分析的思路和方法其实是相通的,在地基极限承载力的分析中就有主动区和被动区,对软黏土,用极限承载力公式计算和用圆弧滑动分析计算的结果是一样的,填土达到极限高度以后,在填土和地基中形成滑动面,试验中就可以看到这样的现象。建议你看一下《软土地基与地下工程》第二版,中国建筑工业出版社,2005年,pp154~162。还有一本《软土地基试验研究文集》中国地质大学出版社,2001年,在这本文集中有好几个堆堤试验的研究报告,对于解决你的困惑应该是有一定帮助的。 5. 你那管道上面有15m的填土,管道怎么吃得消呢?管道对变形的要求倒是比较高的,不打桩是不行的,不仅有失稳的危险,即使是变形大了,也要损坏管道的。
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-3-27 09:46:32 | 显示全部楼层
水利工程 软土地基 处理措施
http://www.xzbu.com/2/view-4160142.htm
 不良地基对水利工程产生的不利影响主要包括四个方面:(1)通常,不良地基对水利工程建设的不良影响主要表现在沉降过大或不均匀沉降;(2)当基础渗透量过大,或坡降超出稳定安全系数时,也会对水利工程的建设造成不良影响;(3)不良地基的“先天不足”导致其抗滑稳定系数较低;(4)不良地基内无粘性粉细砂层,导致其可能会因震动发生液化,并导致建筑结构稳定性变差,建筑结构强度降低。
鲜花(7) 鸡蛋(0)
zlz1999 发表于 2016-3-27 10:08:44 | 显示全部楼层
参考参考
鲜花(38) 鸡蛋(0)
hll2118 发表于 2016-3-30 08:25:31 | 显示全部楼层
鲜花(53) 鸡蛋(0)
龙兴关外 发表于 2016-8-10 20:42:00 | 显示全部楼层
呵呵呵
鲜花(64) 鸡蛋(0)
leewenbo 发表于 2016-8-11 21:10:16 | 显示全部楼层
鲜花(88) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2016-8-12 08:08:20 | 显示全部楼层
值得好好领悟
鲜花(0) 鸡蛋(1)
flyingegg 发表于 2019-6-9 12:25:30 | 显示全部楼层
#无语  
鲜花(27) 鸡蛋(0)
abuhan 发表于 2019-6-18 17:09:01 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(1)
flyingegg 发表于 2021-7-31 00:09:31 | 显示全部楼层
HOHO~~~~~~  
鲜花(2) 鸡蛋(0)
神助之人 发表于 2021-8-1 09:00:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主了
鲜花(143) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2021-8-4 22:13:29 | 显示全部楼层
我大概模拟了一下20米高的填土,按2H:1V放坡,地基土和填土都是普通土,无软土层,看看20米高填土的底部承载力或应力有多大

1.png
鲜花(143) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2021-8-4 22:20:25 | 显示全部楼层
这个是垂直总应力的大小,看来最多是180-190kPa

图中绿线右侧是地面线以下,蓝线是天然土的应力随深度变化情况,而褐色线则是加填土20米的垂直应力分布线。

1.png
鲜花(143) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2021-8-4 22:35:59 | 显示全部楼层
填土底部或地面垂直位移图(加20米堆载为棕色线)

1.png


1.png
鲜花(143) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2021-8-4 22:42:40 | 显示全部楼层
看看加20米高堆载后水平向位移情况,侧向位移150mm, 这么大应该堤底两侧有挤出破坏

1.png

1.png
鲜花(27) 鸡蛋(0)
abuhan 发表于 2021-8-30 17:43:45 | 显示全部楼层
还是得看允许沉降,变形是多少
鲜花(87) 鸡蛋(0)
zspkd 发表于 2021-8-31 09:51:33 | 显示全部楼层
60m高的建筑垃圾山体,想一想都害怕。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
tididsw 发表于 2021-9-26 12:36:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 tididsw 于 2021-9-28 08:58 编辑

鲜花(0) 鸡蛋(0)
hwf222 发表于 2022-2-10 10:13:28 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
hwf222 发表于 2023-11-8 09:46:29 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2023-12-3 02:13 , Processed in 0.187803 second(s), 67 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表