结构的知识学习:轴压比?

[复制链接]
鲜花(138) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2015-1-6 14:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有些结构知识不清楚,大家可以探讨!
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
东南西北人 + 3 + 23

查看全部评分

鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-1-6 14:28:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:21 编辑 <br /><br />1.2和1.3系数是根据哪部规范取的?组合系数0.5是什么含义?

SOSO.CC
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-1-6 14:33:13 | 显示全部楼层
建筑中的翼墙是什么?
布置在承重墙的端部,并与之相垂直的墙,可以起到协调受力的作用,提高承载能力
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-1-6 14:45:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:21 编辑 <br /><br />
墙肢是什么意思?一般的墙体不是墙肢吗?短肢又指什么呢?
一般的小高层结构都是短肢剪力墙的,就是剪力墙的长度不是全长的,一般就是500-1800mm长,其余的是砌体填充墙。常用的有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折线型、“一”字型。
墙肢就是剪力墙,对剪力墙的叫法。“一”“T“十”“Z”分别有一肢、三肢、四肢、三肢。短肢就是每肢的长度比墙厚不大于8倍。《高规》规定短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙。 高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构; 暗柱包含在墙肢内
通俗点说。连梁是两个墙中间有洞口或断开,但受力要求又要连在一起而增加的受力构件。在连梁下面一般是有洞口的。连梁一般在剪力墙内的门(或洞口)顶上设置 。
墙肢指的是剪力墙向两个不同方向延伸的部分,也就是我们俗称的墙体。墙肢为约束边缘(形状等具体应由设计决定) 。

SOSO.CC
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-1-6 15:00:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:21 编辑 <br /><br />配箍特征值:
剪力墙的抗剪是靠墙身,抗弯是靠边缘构件,对于一般剪力墙,要求约束边缘构件的体积配箍率主要是保证边缘构件拥有必要的抗剪能力,保证强剪弱弯,因此一般都是构造配筋,但对于短肢剪力墙,墙身和边缘构件合为一身,构造的体积配箍率就不一定满足构件抗剪的要求,要满足satwe的墙身水平钢筋配筋值

SOSO.CC
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-1-6 15:08:38 | 显示全部楼层
体积配箍率ρ(v):指单位体积混凝土内箍筋所占的含量,即箍筋体积(箍筋总长乘单肢面积)与相应箍筋的一个间距(S)范围内砼体积的比率。体积配箍率ρ(v)主要用于保证框架结构梁端部和柱节点区的抗剪能力,并提高构件在地震等反复荷载下的变形能力。
计算公式:ρ(v)=∑ni*A(sv)Li/Acor*s
式中:ni:一个方向箍筋的肢数,Li:相对ni方向的箍筋的肢长,Acor:箍筋核心区的面积,s:箍筋间距。
配箍率是影响混凝土构件抗剪承载力的主要因素。控制配箍率可以控制结构构件斜截面的破坏形态,使构件不发生斜拉破坏和斜压破坏。
配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压分别计算)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件正截面的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。
103.png

轴压比.zip

1.11 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -2 金币

鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-1-6 15:20:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:21 编辑 <br /><br />荷载规范里的荷载组合中提到的荷载“基本组合”、“频遇组合”和“准永久组合”分别表示什么?分别用在什么情况下?
    以恒荷荷载效应组合为主取1.35,以可变荷载效应组合为主取1.2,恒荷与可变比例多少时,才算恒荷荷载效应组合为主(怎么区分)?:
    《荷载规范》3.2.5 基本组合的荷载分项系数,应按下列规定采用:
  1 永久荷载的分项系数:
  1)当其效应对结构不利时
   对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2;
   对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35;
  2)当其效应对结构有利时
   一般情况下应取1.0;(不管是可变荷还是永久控制的都取1.0)
   对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,应取0.9。(同上)
  2 可变荷载的分项系数:
   一般情况下应取1.4;
   对标准值大于4KN/m2 的工业房屋楼面结构的活荷载应取1.3。
  注:对于某些特殊情况,可按建筑结构有关设计规范的规定确定。
               <规范理解与应用>上说SQK/SGK>0.376时由可变荷载控制,其他情况由永久荷载控制;这只是经验数值,有局限性;
         具体点说,一般只有一种活载时,(当恒载取1.35时,活载前面要乘以0.7的组合系数)
对由可变荷载效应控制的组合:1.2q+1.4p
由永久荷载效应控制的组合: 1.35q+1.4px0.7,其中q------恒载,p--------活载
所以,并不一定是由永久荷载效应控制的组合>由可变荷载效应控制的组合,我认为应是哪个大就取哪一个。


SOSO.CC
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-1-6 15:32:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:21 编辑 <br /><br />所以当恒载与活载的比值大于2.8时,取1.35G+0.7*1.4Q
否则,取1.2G+1.4Q
对一般结构来说,1.楼板可取1.2G+1.4Q
2.屋面楼板可取1.35G+0.7*1.4Q
3.梁柱(有墙)可取1.35G+0.7*1.4Q
4.梁柱(无墙)可取1.2G+1.4Q
5.基础可取1.35G+0.7*1.4Q  
根据规范:恒荷载控制时:S=1.35SG+1.4x0.7SQ,活荷控制时:S=1.2SG+1.4SQ,前式除以后式大于1为恒荷载控制,既有(1.35SG+1.4x0.7SQ)/(1.2SG+1.4SQ)&gt;1解出SG/SQ&gt;2.8,既恒荷载大于2.8倍的活荷载时按恒荷载控制计算。

SOSO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(0)
topzhf 发表于 2015-1-7 09:41:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:21 编辑 <br /><br />学习一下。

SOSO.CC
鲜花(24) 鸡蛋(0)
njzhaoxm 发表于 2015-1-7 09:59:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:21 编辑 <br /><br />轴压比用于初定截面尺寸

SOSO.CC
鲜花(2) 鸡蛋(0)
trackbed 发表于 2015-1-7 11:07:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:21 编辑 <br /><br />good, thanks

SOSO.CC
鲜花(144) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2015-1-9 07:57:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
鲜花(0) 鸡蛋(0)
风之子 发表于 2021-6-9 05:26:02 | 显示全部楼层
我在努力中  
鲜花(87) 鸡蛋(0)
zspkd 发表于 2021-6-9 09:12:53 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2024-3-29 03:19 , Processed in 0.115878 second(s), 54 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表