(一)油毡瓦做法

油毡瓦施工工艺说明

  • 屋面基层面找平应严格按照规程操作,不得出现空鼓、起壳等现象,找平面宜用铁板压平,脊与脊表面平整度应控制在10㎜以内,油毡瓦铺钉前找平层应符合干燥及强度要求。

2.屋面阴、阳角线应保持顺直,所有屋面阴、阳屋脊线处均应做成圆弧状,并保持平滑。

3.屋面卷材防水层铺贴应平整牢固,无起鼓脱开现 象,搭接符合规范要求。

4.屋面防水施工完成后,应选用植筋方案将Ф6@ 1500-2000网点式钢筋植入钢筋砼内,要求植入钢筋与防水层交接处密封处理。

0.jpg
5.油毡瓦屋面与突出屋面部分交接处均应做泛水处 理,可沿屋面坡度做通长挡水线,并在挡水线下做老鹰嘴(见图2),油毡瓦屋面与突出屋面管道交 接处做法(见图3)。
0 (1).jpg
0 (2).jpg

6.油毡瓦铺设前,应在屋面板面弹线放样,如发现檐口与相应脊线不完全平行,则应弹线放样时均匀调整。

7.油毡瓦铺钉应与基层紧贴,瓦面应平整,自檐口向上铺设,第一层应与檐口平行,油毡瓦应用油毡钉固定。

8.铺设油毡瓦脊瓦时,脊瓦与脊瓦之间的搭盖应保证压盖后外露面为油毡瓦有效外露面(见图4、5) 。

0 (3).jpg
0 (4).jpg

9.当采用成品塑料檐沟时,油毡瓦宜挑出20㎜-30㎜, 人字屋面出檐(如老虎窗部位)部位油毡瓦宜挑出10㎜ (见图6、7)。

10.油毡瓦与油毡瓦水平错缝搭盖时,错缝搭接水平长度不小于200㎜(见图7)。

11.铺钉油毡瓦第二层应与第一层叠合,切槽应向下并指向檐沟。第三层油毡瓦部分压在第二层油毡瓦 上,并保证第二层油毡瓦露出切槽140㎜(见图7),第三层油毡瓦及以上部分油毡瓦做法依此类 推。

0 (5).jpg
0 (6).jpg

12.油毡瓦所有固定用专用油毡钉必须钉平、钉牢。大面严禁钉帽外露油毡瓦表面。每片油毡瓦不应少于4个油毡钉,当屋面坡度大于45度时应适当增加钉数量。

13.坡屋面伸缩缝铺油毡瓦时,基层找平时向缝两边高出屋面30mm斜面翻边,用防水油膏或保温板封堵伸缩缝后,粘贴SBS防水卷材,伸缩缝处铺油毡瓦脊瓦(见图8) 。

0 (7).jpg

鲜花(144) 鸡蛋(3)
 楼主| 东南西北人 发表于 2014-7-15 13:36:03 | 显示全部楼层

(二)平板瓦做法节点

平板瓦施工工艺(1)说明

  • 施工工序依次为:混凝土结构层-找平层-防水层-保温层-钢网混凝土保护层-顺水条-挂瓦条- 水泥平板瓦。

2.屋面基层找平层平整度不超过20mm,施工时确保阴脊与阳脊、檐口与屋脊拉通线。

3.基层找平面用铁板压光。

4.防水层卷材铺贴从下而上竖向施工,卷材搭接符合设计和规范要求,粘结牢固,无起鼓或脱开现象。

5.钢网细石砼保护层与结构混凝土板用钻孔φ6植筋工艺连接,植筋钢筋与防水层结合处表面做密封处理,φ6植筋横、竖向间距为1.5~2米。

6.保温板与基层面结合可以用胶水掺水泥点粘。

7.钢丝网细石砼用C20塌落度<6cm,随捣随抹光,平整度不超过10mm。< p="">

8.顺水条规格40×10杉木条,间距不大于400,挂瓦条规格30×30杉木条,用水沥青涂刷防腐处理,用镀锌钢钉固定在钢丝砼上。

9.当屋面坡度>35度时,挂瓦条宜采用局部膨胀螺栓固定。

0 (8).jpg

平板瓦施工工艺(2)说明

  • 施工工序依次为:混凝土结构层-找平层-防水层-顺水条(嵌套保温板)-挂瓦条-水泥平板瓦。

2.屋面基层找平层平整度不超过1cm,施工时确保阴脊与阳脊、檐口与屋脊拉通线。

3.基层找平面用铁板压光。

4.防水层卷材铺贴从下而上竖向施工,卷材搭接符合设计和规范要求,粘结牢固,无起鼓或脱开现象。

5.顺水条宽30,厚度根据保温板厚度确定,间距≤400,用水沥青涂刷防腐处理。

6.保温板与基层面结合可以用胶水掺水点粘。

7.挂瓦条规格30×30杉木条,用水沥青涂刷防腐处理,用镀锌钢钉固定在钢丝砼上。

8.当屋面坡度>35度时,顺水条宜采用局部膨胀螺栓固定。

0 (9).jpg
0 (10).jpg
0 (11).jpg
0 (12).jpg
0 (13).jpg
0 (14).jpg

鲜花(144) 鸡蛋(3)
 楼主| 东南西北人 发表于 2014-7-15 13:39:00 | 显示全部楼层

(三)筒瓦做法节点

筒瓦施工工艺(1)说明

  • 施工工序依次为:混凝土结构层-找平层-防水层-保温层-钢网砼保护层-顺水条-挂瓦条-顺瓦条-筒瓦。

2.屋面基层找平层平整度不超过1cm,施工时确保阴脊与阳脊、檐口与屋脊拉通线。

3.基层找平面用铁板压光。

4.防水层卷材铺贴从下而上竖向施工,卷材搭接符合设计和规范要求,粘结牢固,无起鼓和脱开现象。

5.钢筋网细石砼保护层与结构混凝土板在防水层完成后用植筋(φ6)工艺连接,植筋钢筋与防水层结合点表面做密封处理,φ6植筋横、竖向间距为1.5-2米。

6.保温板与基层面结合可以用胶水掺水泥点粘。

7.钢丝网细石砼用C20塌落度<6cm,随捣随抹光,平整度不超过10mm。< p="">

8.顺水条规格40×10杉木条,间距不大于400,挂瓦条规格30×30杉木条,顺瓦条宽度30,厚度根据瓦弄净空而定,杉木条用水沥青涂刷防腐处理,用镀锌钢钉固定在钢砼上。

9.当屋面坡度>35度时,挂瓦条宜采取局部膨胀螺栓固定。

0 (15).jpg

鲜花(144) 鸡蛋(3)
 楼主| 东南西北人 发表于 2014-7-15 13:40:20 | 显示全部楼层

筒瓦施工工艺(2)说明

  • 施工工序依次为:混凝土结构层-找平层-防水层-顺水条(嵌套保温板)-挂瓦条-顺瓦条-筒瓦。

2.屋面基层找平层平整度不超过20mm,施工时确保阴脊与阳脊、檐口与屋脊拉通线。

3.基层找平面用铁板压光。

4.防水层卷材铺贴从下而上竖向施工,卷材搭接符合设计和规范要求,粘结牢固,无起鼓或脱开现象。

5.顺水条宽30,厚根据保温板厚度确定,间距≤400, 用水沥青涂刷防腐处理。

6.保温板与基层面结合可以用胶水掺水点粘。

7.挂瓦条规格30×30杉木条,用水沥青涂刷防腐处理,用镀锌钢钉固定在钢丝砼上。

8.当屋面坡度>35度时,顺水条宜采用局部膨胀螺栓固定。

0 (16).jpg

鲜花(144) 鸡蛋(3)
 楼主| 东南西北人 发表于 2014-7-15 13:40:55 | 显示全部楼层

筒瓦施工工艺(3)说明

  • 施工工序依次为:砼结构层-找平层-防水层-保温层-钢网混凝土保护层 - 座浆-顺瓦条-筒瓦。

2.屋面基层找平层平整度不超过20mm,施工时确保阴脊与阳脊、檐口与屋脊拉通线。

3.基层找平面用铁板压光。

4.防水层卷材铺贴从下而上竖向施工,卷材搭接符合设计和规范要求,粘结牢固,无起鼓或脱开现象。

5.钢筋网细石砼保护层与结构砼板用结构胶钻孔植筋(φ6)工艺连接,植筋钢筋与防水层结合点表面做密封处理,φ6植筋横、竖向间距为1.5-2米。

6.保温板与基层面结合可以用胶水掺水点粘。

7.钢丝网细石砼用C20塌落度<6cm,随捣随抹光,平整度不超过10mm。< p="">

8.用1:1:6混合砂浆座浆铺瓦,注意避免砂浆污染瓦片。

9.面坡度>35度时,不适合本工艺。

0 (17).jpg

鲜花(144) 鸡蛋(3)
 楼主| 东南西北人 发表于 2014-7-15 13:42:46 | 显示全部楼层

筒瓦施工工艺(4)说明——工艺(2)改进

  • 施工工序依次为:混凝土结构层-找平层-40X8顺水条-防水层-顺水条(嵌套保温板)-挂瓦条-顺瓦条-筒瓦。

2.屋面基层找平层平整度不超过20mm,施工时确保阴脊与阳脊、檐口与屋脊拉通线。

3.基层找平面用铁板压光。

4.40X8mm顺水条间距不大于400mm。

5.防水层卷材铺贴从下而上竖向施工,卷材搭接符合设计和规范要求,粘结牢固,无起鼓或脱开现象。

6.顺水条宽度30,厚度根据保温板厚度确定,间距≤400,顺水条之间嵌铺保温板,顺水条必须用水沥青涂刷防腐处理。

7.挂瓦条规格30×30杉木条,顺瓦条宽度30,厚度根据瓦弄净空而定,杉木条用水沥青涂刷防腐处理。

8.屋面坡度>35度时,顺水条宜采用局部膨胀螺丝固定。

0 (18).jpg
0 (19).jpg
0 (20).jpg
0 (21).jpg
0 (22).jpg

鲜花(144) 鸡蛋(3)
 楼主| 东南西北人 发表于 2014-7-15 13:48:37 | 显示全部楼层

(四)平屋面做法节点

平屋面防水及保温标准施工节点

本节点适用于上人屋面、非上人屋面、地下车库顶板、有保温屋面、无保温屋面。
1.基层结构砼面要求随捣随抹光。

2.防水施工前先将基层清理干净,涂膜防水厚度一致,无起泡起皮,翻边高度达到规范要求。

3.卷材施工前基层阴阳角做成R50圆角,达到防水层施工要求。

4.找坡层坡度达到设计要求,表面要求加水泥砂浆随捣随压光。

5.卷材施工与基层粘结牢固、无起鼓。卷材搭接和翻边高度符合规范要求,翻边处上口卷材插入砼保护层或粉刷层内。

6.出屋面管道及烟气道与屋面交接处作加固处理,防水按程序同步施工。

7.刚性防水施工时, 细石砼压实必须随捣随抹光,分仓缝间距不大于4X5米分设,缝宽20mm,钢筋断开。如有地砖时,设置分仓缝可根据地砖模数设置, 要 求分仓缝同地砖缝对齐留设,分仓缝处地砖缝宽度同大面一致,缝内填油膏或打胶收头。

8.每道防水层施工必须做好成品保护工作,保证每道防水的完好性。

0 (23).jpg
0 (25).jpg
0 (26).jpg
0 (27).jpg
0 (28).jpg

鲜花(144) 鸡蛋(3)
 楼主| 东南西北人 发表于 2014-7-15 13:51:52 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
topzhf 发表于 2014-7-16 10:28:58 | 显示全部楼层
谢谢分享。学习了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2024-3-28 21:42 , Processed in 0.096262 second(s), 40 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表