本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:36 编辑 <br /><br />一个8X8 米板由四个柱子在四角支撑, 这个板上有一个柱子, 柱子荷载是3800KN, 如何设计这个板?
如何计算抗剪?
谢谢

SOSO.CC
鲜花(355) 鸡蛋(0)
andongnimelo 发表于 2013-11-14 12:04:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:36 编辑 <br /><br />个人浅见
验算楼板的抗冲切 参照混凝土规范抗冲切一章、
楼板抗剪验算参考混规6.3.3条
楼板加厚设置暗梁
另外一些构造加强措施建议参照高规厚板转换的设计要求

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 30

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-11-15 20:48  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| vincent666666 发表于 2013-11-15 08:12:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:36 编辑 <br /><br />谢谢
如何确定受剪区域的宽度 b 值?
《混凝土结构设计规范》第6.3.3条规定,“不配置箍筋和弯起钢筋的一般板类受弯构件,其斜截面受剪承载力应符合下列规定:V≤0.7*βh*ft*b*h0”。

SOSO.CC
鲜花(355) 鸡蛋(0)
andongnimelo 发表于 2013-11-15 19:35:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:36 编辑 <br /><br />可以参照混凝土教材计算楼板配筋时取值的楼板宽度 取值1m计算
计算时可以先将集中荷载等效成均布荷载 详见荷载规范第89页
也可以用有限元软件计算复核手算结果

SOSO.CC

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-11-15 20:48  送朵鲜花  并说:送朵鲜花鼓励一下
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-11-15 20:48:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:36 编辑 <br /><br />版主超级牛!

SOSO.CC
鲜花(69) 鸡蛋(0)
SkyLeon 发表于 2013-11-15 22:36:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:36 编辑 <br /><br />这个差不多是四桩一柱模型,虽然桩间距大了点,呵呵,但是道理应该还是一样的
板厚估计有抗冲切决定,确定板厚之后在算弯距和剪力来配钢筋和箍筋

SOSO.CC
鲜花(88) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2013-11-16 00:29:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:36 编辑 <br /><br />xuexi 学习

SOSO.CC
鲜花(33) 鸡蛋(0)
mikelu 发表于 2013-11-16 04:23:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:36 编辑 <br /><br />如果没有其它荷载,上柱的冲切决定了你的最小板厚,但也要小心下柱冲切,因为可能靠边角。但配筋计算显然只是个4点支撑板。
小心你的柱子可能是抗侧框架的一部分,这个会影响你板厚的选择。一般来说,这时候柱子与柱子转换,梁式转换路径清晰。

SOSO.CC
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| vincent666666 发表于 2013-11-16 08:52:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:36 编辑 <br /><br />可以参照混凝土教材计算楼板配筋时取值的楼板宽度 取值1m计算
计算时可以先将集中荷载等效成均布荷载 详 ...[/quote]
谢谢, 能否具体说说,为什么取1M 板宽?
如果取包括上边柱子的1M板宽计算抗剪, 需要加好多抗剪钢筋, 对吗?

SOSO.CC
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| vincent666666 发表于 2013-11-16 08:52:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:36 编辑 <br /><br />谢谢楼上各位的回复

SOSO.CC
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| vincent666666 发表于 2013-11-16 08:59:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:36 编辑 <br /><br />可以参照混凝土教材计算楼板配筋时取值的楼板宽度 取值1m计算
计算时可以先将集中荷载等效成均布荷载 详 ...[/quote]
用有限元计算, 板带分的越细, 单位平均值越大, 如何合理确定板带的宽度, 也就是计算抗剪承载力公式中的b 值?
谢谢

SOSO.CC
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| vincent666666 发表于 2013-11-16 09:02:22 | 显示全部楼层
mikelu 发表于 2013-11-16 04:23
如果没有其它荷载,上柱的冲切决定了你的最小板厚,但也要小心下柱冲切,因为可能靠边角。但配筋计算显然只 ...

我觉得确定板厚也要考虑抗剪, 不知对不对?

点评

你说的抗剪应是单向剪切(one-way shear),当然要验算,有的时候是单向剪切控制。 他的这个个例是个集中荷载,下面又是点支撑。所以冲切(即双向剪切)是个很好的开始点。注意,这里是最小板厚。有了这个基础,就可  详情 回复 发表于 2013-11-16 22:57
鲜花(0) 鸡蛋(0)
lyship1970 发表于 2013-11-16 12:02:00 | 显示全部楼层
鲜花(33) 鸡蛋(0)
mikelu 发表于 2013-11-16 22:57:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 mikelu 于 2013-11-16 08:01 编辑
vincent666666 发表于 2013-11-15 18:02
我觉得确定板厚也要考虑抗剪, 不知对不对?

你说的抗剪应是单向剪切(one-way shear),当然要验算,有的时候是单向剪切控制。
他的这个个例是个集中荷载,下面又是点支撑。所以冲切(即双向剪切)是个很好的开始点。注意,这里是最小板厚。有了这个基础,就可以根据板厚确定单向抗剪验算和抗弯验算。如果单向抗剪通不过,这个时候板式转换显然没有梁式转合理。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| vincent666666 发表于 2013-11-18 05:16:00 | 显示全部楼层
mikelu 发表于 2013-11-16 22:57
你说的抗剪应是单向剪切(one-way shear),当然要验算,有的时候是单向剪切控制。
他的这个个例是个集中 ...

谢谢, 但是建筑需要板转换, 请教如何演算单向剪?

点评

如果冲切没有问题,你可用整个板宽。换  详情 回复 发表于 2013-11-18 22:24
鲜花(0) 鸡蛋(0)
hshengjian 发表于 2013-11-18 13:03:43 | 显示全部楼层
鲜花(33) 鸡蛋(0)
mikelu 发表于 2013-11-18 22:24:20 | 显示全部楼层
vincent666666 发表于 2013-11-17 14:16
谢谢, 但是建筑需要板转换, 请教如何演算单向剪?

如果冲切没有问题,你可用整个板宽。换
鲜花(30) 鸡蛋(0)
dick3739 发表于 2013-11-18 22:45:05 | 显示全部楼层
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| vincent666666 发表于 2013-11-19 09:06:10 | 显示全部楼层
mikelu 发表于 2013-11-18 22:24
如果冲切没有问题,你可用整个板宽。换

谢谢, 但有限元分析表明剪力沿整个板宽分布不均匀, 为什么可以用整个板宽?

点评

因为单向剪切(one-way shear)的破坏模式就是整个构件被剪断 如果不是整个截面被剪断,说明其它破坏模式控制,比如冲切。 至于剪力分布不均匀,是因为设计是采用塑性假定,而你的有限元分析是弹性的或其它破坏模  详情 回复 发表于 2013-11-20 02:41
鲜花(33) 鸡蛋(0)
mikelu 发表于 2013-11-20 02:41:37 | 显示全部楼层
vincent666666 发表于 2013-11-18 18:06
谢谢, 但有限元分析表明剪力沿整个板宽分布不均匀, 为什么可以用整个板宽?

因为单向剪切(one-way shear)的破坏模式就是整个构件被剪断
如果不是整个截面被剪断,说明其它破坏模式控制,比如冲切。

至于剪力分布不均匀,是因为设计是采用塑性假定,而你的有限元分析是弹性的或其它破坏模式在整个截面抗剪承载到达前已经破坏。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
andongnimelo + 5 + 30

查看全部评分

鲜花鸡蛋

andongnimelo  在2013-11-20 17:00  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(3) 鸡蛋(0)
yllhh@sina.com 发表于 2013-11-20 07:19:53 | 显示全部楼层
结构方案必须如此吗
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| vincent666666 发表于 2013-11-20 10:06:03 | 显示全部楼层
谢谢, 能不能给些资料关于

因为单向剪切(one-way shear)的破坏模式就是整个构件被剪断
如果不是整个截面被剪断,说明其它破坏模式控制,比如冲切

鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| vincent666666 发表于 2013-11-20 10:16:25 | 显示全部楼层
另外举一例子

两个相距 6M 的墙, 支撑一个板,( 单向板, 跨度6M), 板的宽度非常大, 在板中间有一集中力, 非常大。

可以用整个板宽去抗剪吗?

谢谢

点评

板受集中力的情况,需要验算抗弯、冲切和抗剪。如果冲切不是问题,单向剪切当然可用整个板宽。  详情 回复 发表于 2013-12-30 23:47
鲜花(355) 鸡蛋(0)
andongnimelo 发表于 2013-11-20 17:31:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 andongnimelo 于 2013-11-21 11:36 编辑

为什么取值1m 知识有限我也解释不清楚 不过手册和大家的习惯简化楼板计算都是取值1m宽度
楼板满足跨厚比的情况下 一般受剪是很容易满足的 楼板的受弯破坏先与受剪破坏 厚板转换应该着重抗冲切验算
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| vincent666666 发表于 2013-11-21 08:33:53 | 显示全部楼层
andongnimelo 发表于 2013-11-20 17:31
为什么取值1m 知识有限我也解释不清楚 不过手册和大家的习惯简化楼板计算都是取值1m宽度
楼板满足跨厚比的 ...

xiexie
鲜花(7) 鸡蛋(0)
gh82512762 发表于 2013-11-22 19:32:51 | 显示全部楼层
学习!
鲜花(33) 鸡蛋(0)
mikelu 发表于 2013-12-30 23:47:50 | 显示全部楼层
vincent666666 发表于 2013-11-19 19:16
另外举一例子

两个相距 6M 的墙, 支撑一个板,( 单向板, 跨度6M), 板的宽度非常大, 在板中间有一集 ...

板受集中力的情况,需要验算抗弯、冲切和抗剪。如果冲切不是问题,单向剪切当然可用整个板宽。

点评

这个情况板宽无限大, 应该先确定有效宽度,再进行相关计算吧  详情 回复 发表于 2013-12-31 09:44
鲜花(27) 鸡蛋(0)
abuhan 发表于 2013-12-31 09:44:13 | 显示全部楼层
mikelu 发表于 2013-12-30 23:47
板受集中力的情况,需要验算抗弯、冲切和抗剪。如果冲切不是问题,单向剪切当然可用整个板宽。

这个情况板宽无限大,
应该先确定有效宽度,再进行相关计算吧

点评

如果不是整个板宽,就说明单向剪切不会控制而已。破坏模式不是单向剪断。  详情 回复 发表于 2013-12-31 22:45
鲜花(33) 鸡蛋(0)
mikelu 发表于 2013-12-31 22:45:40 | 显示全部楼层
abuhan 发表于 2013-12-30 18:44
这个情况板宽无限大,
应该先确定有效宽度,再进行相关计算吧

如果不是整个板宽,就说明单向剪切不会控制而已。破坏模式不是单向剪断。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| vincent666666 发表于 2014-1-18 09:58:24 | 显示全部楼层
abuhan 发表于 2013-12-31 09:44
这个情况板宽无限大,
应该先确定有效宽度,再进行相关计算吧

能详细解释一下吗?如果版上荷载是矩形,且长边垂直于墙, 则从切容易满足, 而从变形来说, 远处板的变形可以认为是零, 也就是说远处没有荷载传递, 所以不能抗剪, 不知有没有道理, 请大家点评。谢谢