护壁桩---顶部冠梁出现裂缝原因探求?

[复制链接]
鲜花(138) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2013-10-8 11:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
护壁桩---顶部冠梁出现裂缝原因探求?

在一个工地,支护桩地面冠梁,每隔10~15m,会出现沿冠梁截面的贯通裂缝?它是不是大型混凝土的收缩裂缝吗?

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
东南西北人 + 3 + 23

查看全部评分

鲜花(1) 鸡蛋(0)
zhaohl6393 发表于 2013-11-18 13:16:47 | 显示全部楼层
应该检查一下,坡顶坡面有没有变位的迹象,如果没有,很可能与没有设置伸缩缝有关。
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-10-8 12:04:24 | 显示全部楼层
地下室开挖,支撑梁及冠梁出现裂缝,现场应该采取什么样的措施?
1、可能是支撑梁施工时间过短,强度没有达到;或者是支撑梁、冠梁配筋有问题,质量过差引起;也有可能土挖的太快。
2、立即停止土方施工。
3、报告监理、建设、设计。
4、加强基坑变形观测,如果裂缝继续扩大,要考虑回填反压。
5、执行设计等相关单位加固措施。比如施工锚杆,增加斜撑什么的。
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-10-8 12:20:56 | 显示全部楼层
一种斜裂缝的处理方式如图:
http://www.docin.com/p-406949392.html

但是和前面说横截面贯通裂缝有区别?温度收缩裂缝?
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(88) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2013-10-8 12:31:50 | 显示全部楼层
难道冠梁通长没有设置伸缩缝?

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-10-8 23:22  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-10-8 13:07:24 | 显示全部楼层
哪个工程冠梁设置有收缩缝?每隔多少米一个?15m?具体怎么构造?请晒图!

浅谈混凝土的收缩裂缝

混凝土工程中,混凝土因收缩所引起的裂缝是很常见的。在混凝土收缩种类中,塑性收缩、干缩、自生收缩、炭化收缩是影响混凝土体积变形的主要原因。为此,在施工中注意避免和减少收缩裂缝及其对工程质量的负面影响。

   1.塑性收缩。原因:混凝土浇筑后尚未硬化时,水泥水化反应激烈,分子链逐渐形成,出现泌水和水分急剧蒸发,混凝土失水收缩,同时骨料因自重下沉。在骨料下沉过程中若受到钢筋阻挡,便形成沿钢筋方向的裂缝。在构件竖向变截面处如箱梁腹板与顶底板交接处,因硬化前沉实不均匀将发生表面的顺腹板方向裂缝。为减小混凝土塑性收缩,施工时应控制水灰比,避免过长时间的搅拌,下料不宜太快,振捣要密实,竖向变截面处宜分层浇筑。
    2.干缩。原因:混凝土结硬以后,随着表层水分逐步蒸发,湿度逐步降低,混凝土体积减小。混凝土表层水分损失快,内部损失慢,因此产生表面收缩大、内部收缩小的不均匀收缩,表面收缩变形受到内部混凝土的约束,致使表面混凝土承受拉力,当表面混凝土承受拉力超过其抗拉强度时,便产生收缩裂缝。混凝土硬化后收缩主要就是缩水收缩。如配筋率较大的构件,钢筋对混凝土收缩的约束比较明显,混凝土表面容易出现龟裂裂纹。
    3.自生收缩。原因:自生收缩是混凝土在硬化过程中,水泥与水发生水化反应,这种收缩与外界湿度无关,且可以是正收缩,如普通硅酸盐水泥混凝土,也可以是负收缩(即膨胀),如矿渣水泥混凝土与粉煤灰水泥混凝土。
    4.炭化收缩。原因:大气中的二氧化碳与水泥的水化物发生化学反应引起的收缩变形。炭化收缩只有在湿度50%左右才能发生,且随二氧化碳的浓度的增加而加快。
      混凝土收缩裂缝的特点是大部分属表面裂缝,裂缝宽度较细,且纵横交错,成龟裂状,形状无规则。影响混凝土产生收缩裂缝的主要因素有:
    1、水泥品种、标号及用量。矿渣水泥、快硬水泥、低热水泥混凝土收缩性较高,普通水泥、火山灰水泥、矾土水泥混凝土收缩性较低。水泥标号越低、单位体积用量越大、细度磨数越大,则混凝土收缩越大,且收缩时间越长。为了提高混凝土的强度  ,施工时经常采用增加水泥用量的做法,结果收缩应力明显加大。
    2、骨料品种。骨料中石英、石灰岩、白云岩、花岗岩、长石等吸水率较小、收缩性较低;而砂岩、板岩、角闪岩等吸水率较大、收缩性较高;骨料粒径大收缩小,含水量大收缩越大。
    3、水灰比。用水量越大,水灰比越高,混凝土收缩越大。
    4、外掺剂。外掺剂保水性越好,则混凝土收缩越小。
    5、养护方法。良好的养护可加速混凝土的水化反应,获得较高的混凝土强度。养护时保持湿度越高、气温越低、养护时间越长,则混凝土收缩越小。蒸汽养护方式比自然养护方式混凝土收缩要小。
    6、外界环境。大气中湿度小、空气干燥、温度高、风速大,则混凝土水分蒸发快,混凝土收缩越快。
    7、振捣方式及时间。机械振捣方式比手工捣固方式混凝土收缩性要小。振捣时间短,振捣不密实,形成混凝土强度不足或不均匀;时间长,造成分层,粗骨料沉入底层,细骨料留在上层,强度不均匀,上层易发生收缩裂缝。
      对于温度和收缩引起的裂缝,增配构造钢筋可明显提高混凝土的抗裂性,尤其是薄壁结构。构造上配筋宜优先采用小直径钢筋、小间距布置,全截面构造配筋率不宜低于0.3%。

根据产生收缩裂缝的原因,有针对性的避免和减少施工中的裂缝对工程质量的影响,是砼工程应重点注意的一点。
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-10-8 13:10:27 | 显示全部楼层
裂缝产生的形式和种类很多,有设计方面的原因,但更多的是施工过程的各种因素组合产生的,要根本解决混凝土中裂缝问题,还是需要从混凝土裂缝的形成原因人手。正确判断和分析混凝土裂缝的成因是有效地控制和减少混凝土裂缝产生的最有效的途径。
(一)混凝土的收缩
    收缩是混凝土的一个主要特性,对混凝土的性能有很大影响。由于收缩而产生的微观裂缝一旦发展,则有可能引起结构物的开裂、变形甚至破坏。产生收缩裂缝的原因,一般认为在施工阶段因水泥水化热及外部气温的作用引起混凝土收缩而产生的裂缝。多为规则的条状,很少交叉。常发生在结构变截面处,往往与受力钢筋平行。收缩裂缝多发生在大体积混凝土中,梁、板、柱等小块体构件,预应力构件极少产生收缩裂缝。混凝土收缩裂缝危害较大,尤其是暴露在大气中的构筑物,影响更大。如不加以防止,可能会造成严重后果。
(二)混凝土材料及配合比
    配合比设计不当直接影响混凝土的抗拉强度,是造成混凝土开裂不可忽视的原因。配合比不当指水泥用量过大,水灰比大,含砂率不适当,骨料种类不佳,选用外加剂不当等,这几个因素是互相关联的。有关试验资料显示:用水量不变时,水泥用量每增加10%,混凝土收缩增加5%;水泥用量不变时,用水量每增加10%,混凝土强度降低20%,混凝土与钢筋的粘结力降低10%。合肥市近两年发现不少商品混凝土浇捣的楼板出现裂缝,总结的原因有如下方面:
    1.粗细集料含泥量过大,造成混凝土收缩增大。集料颗粒级配不良或采取不恰当的间断级配,容易造成混凝土收缩的增大,诱导裂缝的产生。
    2.骨料粒径越细、针片含量越大,混凝土单方用灰量、用水量增多,收缩量增大。
    3.混凝土外加剂、掺和料选择不当、或掺量不当,严重增加混凝土收缩。
    4.水泥品种原因,矿渣硅酸盐水泥收缩比普通硅酸盐水泥收缩大。
    5.水泥等级及混凝土强度等级原因:水泥等级越高、细度越细、早强越高对混凝土开裂影响很大。混凝土设计强度等级越高,混凝土脆性越大、越易开裂。
(三)施工及现场养护原因
    1.现场浇捣混凝土时,振捣或插入不当,漏振、过振或振捣棒抽撤过快,均会影响混凝土的密实性和均匀性,诱导裂缝的产生。
    2.高空浇注混凝土,风速过大、烈日暴晒,混凝土收缩值大。
    3.对大体积混凝土工程,缺少两次抹面,易产生表面收缩裂缝。
    4.大体积混凝土浇注,对水化计算不准、现场混凝土降温及保温工作不到位,引起混凝土内部温度过高或内外温差过大,混凝土产生温度裂缝。
    5.现场养护措施不到位,混凝土早期脱水,引起收缩裂缝。
    6.现场模板拆除不当,引起拆模裂缝或拆模过早。
    7.现场预应力张拉不当(超张、偏心),引起混凝土张拉裂缝。
    这些因素都会造成混凝土较大的收缩,产生龟裂裂缝或疏松裂缝,致使混凝土微观裂缝迅速扩展,形成宏观裂缝。
    养护是使混凝土正常硬化的重要手段。养护条件对裂缝的出现有着关键的影响。在标准养护条件下,混凝土硬化正常,不会开裂,但只适用于试块或是工厂的预制件生产,现场施工中不可能拥有这种条件。但是必须注意到,现场混凝土养护越接近标准条件,混凝土开裂可能性就越小。
(四)使用原因(外界因素)
       1.构筑物基础不均匀沉降,产生沉降裂缝。
    2.使用荷载超负。
    3.野蛮装修,随意拆除承重墙或凿洞等,引起裂缝。
    4.周围环境影响,酸、碱、盐等对构筑物的侵蚀,引起裂缝。
    5.意外事件,火灾、轻度地震等引起构筑物的裂缝。
混凝土裂缝的危害:影响工程使用功能,如防水需的混凝土工程.轻者影响工程使用寿命,严重会影响人们的生活生产安全.如大楼倾斜,大桥坍塌等恶性事故隐患.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
lyship1970 发表于 2013-10-8 18:38:56 | 显示全部楼层
鲜花(88) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2013-10-9 06:23:09 | 显示全部楼层
通常15-20m设置一道,一般设于两桩之中间位置,断开施工,2-4cm宽左右。
我们做的都设置啊。

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2013-11-21 18:32  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(53) 鸡蛋(0)
龙兴关外 发表于 2013-10-9 07:38:38 | 显示全部楼层
鲜花(1) 鸡蛋(0)
xyzxyzxyz 发表于 2013-11-17 02:24:26 | 显示全部楼层
鲜花(13) 鸡蛋(0)
agreedycat 发表于 2013-11-17 20:25:27 | 显示全部楼层
因不是太详细,仅凭每隔10~15m,第一感觉是设计的原因。
鲜花(88) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2013-11-18 00:48:51 | 显示全部楼层
smjg
什么结果
鲜花(64) 鸡蛋(0)
leewenbo 发表于 2013-11-18 12:35:27 | 显示全部楼层
关键是裂缝有没有发生变化?
鲜花(30) 鸡蛋(0)
dick3739 发表于 2013-11-18 22:41:08 | 显示全部楼层
鲜花(8) 鸡蛋(0)
www2002 发表于 2013-11-21 18:30:13 | 显示全部楼层
请问:现在裂缝情况怎么样了?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
xyzxyz 发表于 2015-4-7 00:29:20 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
WZWDWDWZW 发表于 2015-6-4 06:26:16 | 显示全部楼层
顶部冠梁出现裂缝原因探求

点评

1、可能是支撑梁施工时间过短,强度没有达到;或者是支撑梁、冠梁配筋有问题,质量过差引起;也有可能土挖的太快。 2、立即停止土方施工。 3、报告监理、建设、设计。 4、加强基坑变形观测,如果裂缝继续扩大,要  详情 回复 发表于 2015-8-30 19:04
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-8-30 19:00:29 | 显示全部楼层
现在一个工地,基坑长度160m,基坑壁深度为填土层,采取悬臂桩,打了一排锚杆,但是在下大雨(80mm),边的中部顶部出现了水平位移28cm,在长边两端出现了冠梁裂缝!
问题是这个裂缝就是拉裂缝,C20钢筋混凝土冠梁需要多大的拉力可以产生这种裂缝?
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-8-30 19:04:10 | 显示全部楼层
WZWDWDWZW 发表于 2015-6-4 06:26
顶部冠梁出现裂缝原因探求

1、可能是支撑梁施工时间过短,强度没有达到;或者是支撑梁、冠梁配筋有问题,质量过差引起;也有可能土挖的太快。
2、立即停止土方施工。
3、报告监理、建设、设计。
4、加强基坑变形观测,如果裂缝继续扩大,要考虑回填反压。
5、执行设计等相关单位加固措施。比如施工锚杆,增加斜撑什么的。
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-8-30 19:28:58 | 显示全部楼层
抗扭钢筋是说该钢筋在构件里设计的目的是用它来抵抗荷载在构件中产生的扭矩效应,只要求它具备普通钢筋一样的足够的抗拉强度和其它力学性能;如用于随扭矩的框架梁两侧、扭筋是抵抗扭矩,因此要锚固入节点的。锚固长度是和KL下部钢筋一样。
抗剪钢筋是指构件内用来抵抗剪力的钢筋。抗剪钢筋包括箍筋和弯起钢筋(或斜筋)它们与纵筋、架立钢筋等构成钢筋骨架。
抗弯钢筋是构件中用来承受弯矩作用的钢筋,梁的主筋就是抗弯钢筋,要求按规范长度锚固入支座或节点。
构件钢筋的配置要根据构件的受力分析计算结果进行,满足结构安全适用。。
弯剪破坏和剪切破坏的怎么区分


弯曲破坏主要发生在柱抗剪强度较大、剪跨比较大和轴压比相对较小的情况,这种情况下弯矩起控制作用,柱的变形以弯曲变形为主,破坏时纵向钢筋屈服且经历较大的塑性变形,柱端形成塑性铰并呈现良好的延性和耗能能力;
剪切破坏主要发生在柱抗剪强度较小、剪跨比较小和轴压比相对较大的情况,这种情况下剪力起控制作用,柱的变形以剪力变形为主,破坏发生在纵向钢筋屈服前且具有明显的脆性,延性及耗能能力很差;弯剪破坏是介于弯曲破坏和剪切破坏方式之间的一种破坏形式,柱在纵筋屈服后经历一段塑性变形,但最终因抗剪强度随变形降低而发生剪切破坏,其荷载变形曲线介于2种破坏方式之间







更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-8-30 19:31:12 | 显示全部楼层
平行于截面的应力是剪应力,垂直于截面的应力是正应力(分为拉应力和压应力)。
至于是怎么破坏要看这个构件本身的性能了。

比如这个构件的抗拉(压)的强度远远小于抗剪强度,那么在进行了外来应力分解之后,如果外来剪应力大于外来正应力,但是外来剪应力没有超过此构件的抗剪能力,而正应力却超过了此构件的抗拉(压)强度,从而造成破坏,那么此构件的破坏就是由正应力引起的。

反之则反。

概念不清楚,说破坏就是说构件本身的抵抗破坏的能力能否大于外界施加的破坏力,大于的话,构件就不会破坏,小于就会被破坏。

说反之则反就是说施加的剪应力大于施加的正应力,那么正应力没有超过构件本身的抗拉(压)强度,而剪应力大于了构件的抗剪强度那么这个构件就会被剪切破坏。
用公式表达就是: σ——外界施加的正应力,[σ]——构件本身的抗拉(压)强度
τ——外界施加的剪应力,[τ]——构件本身的抗剪强度
构件的破坏跟σ是不是大于τ,或τ是不是大于σ没有关系。

σ<=[σ]不会受拉(压)破坏,
σ>[σ]受拉(压)破坏;
τ<=[τ]不会受剪切破坏,
τ>[τ]剪切破坏。
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-8-30 19:45:29 | 显示全部楼层
某工程挡土桩冠梁裂缝分析
这个文件无法看到,麻烦知道者下载一下啊
http://www.docin.com/p-740908334.html
注意温度骤降
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(0) 鸡蛋(0)
zzwythe 发表于 2015-9-2 06:43:33 | 显示全部楼层
学习~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2024-3-28 19:14 , Processed in 0.171245 second(s), 64 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表