cdddd 发表于 2013-5-28 23:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到一个工程,由于位于山区,一半是岩土,一半是土层,因为变化较大,勘探点间距较大,无法完全查明地层的分布,加之建筑为三层木结构房子(第一层为混凝土结构框架,上面二层为木结构),荷载不大,建议施工,挖至建筑基底标高后,进行换填处理,换填砂卵石层,厚度约0.60m,承载力约200KPa,这个方案合理吗?
还有就是甲方提出能不能换填素混凝土,厚度也约0.6m,他问换填砂卵石好?还是素混凝土好?
请大师们说说理由?
换填砂卵石的优劣:价格便宜,工程经验较多,缺点是施工要求高,压实系数不要检测,分成夯实现实较难实施,从力学上说,它应力调节能力更好(这点是自己琢磨的,不是正确以否?)
换填素混凝土的优劣:施工方便,来源成熟,但价格较高,山区工程经验较少,从力学上说,它应力调节能力较差(这点是自己琢磨的,不是正确以否?)
大家可以从有益于应力扩散和沉降均匀性谈谈自己看法?

鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-5-28 23:09:44 | 显示全部楼层
相关的帖子
地基处理方法有:换填、复合地基(如:砂桩、石灰桩、碎石桩、CFG桩、水泥土搅拌桩、树根桩等等)、排水固结、强夯、高压喷射注浆,灌浆等。碎石土得看他的厚度,密室度,碎石土处理原则无非是提高密室度,这时选择挤密作用的方法即可,厚度不大可强夯。坑洼处一般土质差,含水率高欠固结,针对这些特点可选用复合地基(粉喷桩,石灰桩等)排水固结等
在山区有一工程为中细碎车间,采用框排架结构,独基,对差异沉降敏感,要求承载力为300kpa,根据基础埋深,基础持力层大部分为中风化片麻岩,少部分为强风化片麻岩,局部为回填的碎石、块石(基础下约1.5m厚)我建议将填土挖除,用毛石混凝土或C10混凝土填砌至基础底面,以填砌的混凝土、强风化片麻岩、中风化片麻岩为持力层,采用天然地基。这样可以吗,有更好的办法吗?望赐教!

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-5-28 23:28:04 | 显示全部楼层
因为拟建的结构荷载不是很大,这个场地的主要工程地质问题不是地基承载力是否足够的问题,因此,方案一(砂砾石)或方案二(素混凝土),没有实质区别。当然,您可能选较经济的方案!
再说不均匀沉降问题,如果是浅基础,基础轮廓线内局部是岩石、局部是土,两个方案都不能解决不均匀沉降问题!因此,也没有说哪个更优!除非方案二混凝土加钢筋,相当于板筏基础,可以有效防止基础的不均匀沉降问题。
但我个人认为,需要先给个场地的地形和地质剖面,看看是否有边坡稳定问题,如果是在比较陡的斜坡上,基础在坡积物上或者一边是堆积物、一边是原土,那么滑坡或边坡失稳是关键工程地质问题,两个方案都不合适!!!

鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-5-28 23:34:59 | 显示全部楼层
注意是低层建筑物,当地居民都是盖的低层房屋,贵州地区六层房子也是采用换填法处理,牧马人专家最有发言权!

鲜花(33) 鸡蛋(1)
austzj 发表于 2013-5-29 10:54:25 | 显示全部楼层
个人感觉两种方案效果差不太多,主要是那种好施工。

鲜花(27) 鸡蛋(0)
abuhan 发表于 2013-5-29 15:27:04 | 显示全部楼层
地基是关键,承载力,不均匀沉降等

鲜花(355) 鸡蛋(0)
andongnimelo 发表于 2013-5-30 23:21:23 | 显示全部楼层
三层的房子 没多大荷载 建议用素混凝土

鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-5-30 23:27:38 | 显示全部楼层
关键是素混凝土的应力扩散角怎么取?哪部规范有规定?取45度合适吗?

鲜花(355) 鸡蛋(0)
andongnimelo 发表于 2013-5-31 09:40:03 | 显示全部楼层
关键是素混凝土的应力扩散角怎么取?哪部规范有规定?取45度合适吗?[/quote]
参照地基基础设计规范的 无筋扩展基础那一章

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-6-1 19:24:11 | 显示全部楼层
关键是素混凝土的应力扩散角怎么取?哪部规范有规定?取45度合适吗?[/quote]
45度的概念是一般的填土的粗略估算扩散角,素混凝土肯定比这个要小!

鲜花(94) 鸡蛋(0)
Fle_Flo 发表于 2013-6-1 20:48:54 | 显示全部楼层
搞岩土不能仅有个静“力”的概念,岩土是自然界赐予的材料,它们是有“生命”的:静止的水浸泡之后强度会大幅降低,流动的水经过之后会带走细颗粒。没有一个稳定的环境,就没有一个稳定的性质,应格外注意。
这几日另外一个问粉土能不能做填料的帖子也是类似的问题。

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-6-1 23:20  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-6-2 11:18:20 | 显示全部楼层
这里有一个论坛,希望对大家有帮助!
有一个比较头疼的问题——地基的承载力与变形异同:
基础规范对承载力与变形都有规定,并说明承载力的本质,就是变形的突变,我的问题是:
1、是否可以认为,天然地基的承载力计算(包括软弱下卧层承载力)够了,变形一般也就满足了,那么对于2层土110kn/m2的承载力,做2-5层建筑是没有问题的,(独基不行做条基,条基不行做筏板)3层土是70KN/M2承载力也够了,4层110KN/M2的承载力当然更没问题,
2、上述情况的计算沉降是比较大的,基础规范对多层框架的平均沉降并没有限制(高层是200mm),请教专家一般认为多层框架平均沉降控制多少以内为好?

想达到的目的是,在比较松软的地基上做多层而不用打桩。

1.首先我们要明确一个概念:承载力特征值,它是正常使用极限状态计算时的地基承载力, 即在发挥正常使用功能时地基所允许采用抗力的设计值。它是以概率理论为基础,也是在保证地基稳定的条件下,使建筑物基础沉降计算值不超过允许值的地基承载力。要严格按照概念确定这个值目前是不可能的,到少在中国目前是不可能。因为它是一个相对值,相对于天然条件、基础形式、上部主体结构、建筑物的重要性、规范给定的建筑物地基变形允许值等诸多条件而存在。
2.目前地勘单位测定的承载力特征值,仅仅是依据现有的实验条件以以下实验依据来推论并结合当地经验而给定的值:
1.p-s曲线的比例界限
2.地基的极限承载力除以一定的安全系数
3.压板下应力影响范围内的沉降量。
而此时实验的影响宽度和深度与我们建筑物基础对地基的影响宽度与深度相差甚远。
注:请注意《建筑地基基础设计规范》附录C、D的用语“确定地基土层承压板下应力主要影响范围内的承载力和变形参数”(C.0.1及D.0.1),压板下应力影响范围仅为压板尺寸的2.5~3倍,影响深度也就是0.5~1.5米左右
3.综上可知,实验测定的地基承载力特征值对地基变形的控制,也远不能满足基础沉降计算对地基变形允许值控制的要求,在满足天然地基的承载力的情况下对特殊的建筑作地基变形允许值还是必要的。所以上述的第一条“天然地基的承载力计算(包括软弱下卧层承载力)够了,变形一般也就满足了”为错误。
4.由于试验测定的地基承载力特征比地基的实际容许承载力要小,对《建筑地基基础设计规范》3.0.3条给定的建筑物计算地基变形已失去意义。
5.从上述的条件也看不出建筑层数能不能满足《建筑地基基础设计规范》3.0.3,当层数满足时,地基承载力不满足时可作简单的换填,满足条件,不作地基变形验算。
6.当无法满足《建筑地基基础设计规范》3.0.3条件必须作地基变形验算时,可参考全国民用建筑工程设计技术措施——结构(地基与基础)附录B.1.1、B.2.1、B.3.1,但沉降过大会影响使用,影响建筑功能。本人倾向于200mm。
以上纯属个人意见,不代表任可专业意见,也绝无抄袭,如发现有抄袭现象,本人愿意接受任何性质的处罚。
补充:觉得地基计算的本质,就应该是变形量和变形差,而承载力计算,应该是沿袭过去的、一般的力学观念,并且地基承载力的满足条件,我觉得是包容于变形计算之中的,就是说变形满足了,承载力没有不满足的理由。
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-6-2 11:19:52 | 显示全部楼层
有一个问题: 人工压实填土的“压实度”与其“压缩模量”的数量关系如何?那本资料上有介绍?我们的填料是粉质粘土,基础规范要求基础下的“压实度”要到0.97,那么它所对应的“压缩模量”大约是多少?

首先要明确几个概念:
1.压实度:它是与干密度密切相关的一个概念,是压实后的干密度与最大干密度的一个比值。
2.最大干密度:它是与含水率密切相关的一个概念,当含水率高时,土易于压缩,将水排出,当含水率过低时,由于土体土粒之间的相互摩擦,土体很难压缩。此时在击实实验压缩曲线上有一个峰值,峰值对应的含水率为最优含水率,对应的干密度为最大干密度。
任何一个给定的土体,都能通过击实实验测定其最大干密度。
3.由于楼主给定了压实系数,那么就给定了干密度=0.97ρdmax
0.97ρdmax=dsρw/(1+e)[此处的e为最大干密度的e]
这样就能控制土的压实质量
4.而压缩模量,是土体固有的物理特征量,同时e-p压缩曲线相对于p趋于∞大时不收敛,面e值任何土体都有一个初使值e0,即随着p值的增加,e-p曲线变化斜率越来越小,这个变化斜率值就是我们的压缩系数a,而Es=(1+e1)/a可知,随着压实度的增高,干密度不断增大,a值不断减小,Es值不断增大。
5.一般根据工程经验,压实系数0.97, 压缩模量应在5~8mpa,干密度应在1.5~1.8t/m3
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-6-2 11:20:58 | 显示全部楼层
 楼主| cdddd 发表于 2014-9-22 17:08:04 | 显示全部楼层

树根桩法

5.1 树根桩法适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、碎石土及人工填土等地基土上既有建筑的修复和增层、古建筑的整修、地下铁道的穿越等加固工程。

5.2 树根桩设计应符合下列规定:
1 树根桩的直径宜为150-300mm,桩长不宜超过30m,桩的布置可采用直桩型或网状结构斜桩型。
2 树根桩的单桩竖向承载力可通过单桩载荷试验确定,当无试验资料时,也可按国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GBJ7有关规定估算。
树根桩的单桩竖向承载力的确定,尚应考虑既有建筑的地基变形条件的限制和桩身材料的强度要求。
3 桩身混凝土强度等级应不小于C20,钢筋笼外径宜小于设计桩径40-60mm。主筋不宜少于3根。对软弱地基,主要承受竖向荷载时的钢筋长度不得小于1/2桩长;主要承受水平荷载时应全长配筋。
4 树根桩设计时,尚应对既有建筑的基础进行有关承载力的验算。当不满足上述要求时,应先对原基础进行加固或增设新
的桩承台。

5.3 树根桩施工应符合下列规定:
1 桩位平面允许偏差±20mm;直桩垂直度和斜桩倾斜度偏差均应按设计要求不得大于1%。
2 可采用钻机成孔,穿过原基础混凝土。在土层中钻孔时宜采用清水或天然泥浆护壁,也可用套管。
3 钢筋笼宜整根吊放。当分节吊放时,节间钢筋搭接焊缝长度双面焊不得小于5倍钢筋直径。单面焊不得小于10倍钢筋直径。注浆管应直插到孔底。需二次注浆的树根桩应插两根注浆管,施工时应缩短吊放和焊接时间。
4 当采用碎石和细石填料时,填料应经清洗,投入量不应小于计算桩孔体积的0.9倍,填灌时应同时用注浆管注水清孔。
5 注浆材料可采用水泥浆液、水泥砂浆或细石混凝土,当采用碎石填灌时,注浆应采用水泥浆。
6 当采用一次注浆时,泵的最大工作压力不应低于1.5MPa,开始注浆时,需要1MPa的起始压力,将浆液经注浆管从孔底压出,接着注浆压力宜为0.1-0.3MPa,使浆液逐渐上冒,直至浆液泛出孔口停止注浆。
当采用二次注浆时,泵的最大工作压力不应低于4MPa。待第一次注浆的浆液初凝时方可进行第二次注浆,浆液的初凝时间根据水泥品种和外加剂掺量确定,可控制在45-60min范围.第二次注浆压力宜为2-4MPa,二次注浆不宜采用水泥砂浆和细石混凝土。
7 注浆施工时应采用间隔施工、间歇施工或增加速凝剂掺量等措施,以防止出现相邻桩冒浆和串孔现象。树根桩施工不应出现缩颈和塌孔。
8 拔管后应立即在桩顶填充碎石,并在1-2m范围内补充注浆。

5.4 树根桩质量检验应符合下列规定:
1 每3-6根桩应留一组试块,测定抗压强度,桩身强度应符合设计要求。
2 应采用载荷试验检验树根桩的竖向承载力,有经验时也可采用动测法检验桩身质量。两者均应符合设计要求。
鲜花(9) 鸡蛋(1)
fox3021 发表于 2019-11-19 05:20:09 | 显示全部楼层
鲜花(144) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2019-12-8 20:29:36 | 显示全部楼层
没有任何资料的情况,地基土应力扩散角可以考虑45度,不是混凝土的扩散角。

对于新填土区,即使是低层民宅,浅基础也尽量采用筏基,放到压实的土层,筏基对不均匀沉降适应性好很多。