理正岩土软件5.21版本计算超级锚钉问题

[复制链接]
鲜花(138) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2008-1-4 22:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在把计算书附上请专家们对参数的取值,以及锚钉计算是考虑锚杆作用,以及采用直径48mm钢管,壁厚3mm的注浆后,锚杆直径从48mm考虑取75mm,这样合理吗?若取50mm,在内部稳定验算结果中2、3工况不满足1.3要求,取75mm直径后即可满足要求。
另外,主要是本计算书最后喷砼面层钢筋验算不能满足要求,
编号   深度范围  荷载值(kPa) 轴向  M(kN.m)     As(mm^2)    实配As(mm^2)
1    0.00~ 4.80     13.2    x    0.000    188.6(构造)    113.1
                             y   38.007   1403.3    113.1
这是什么原因,还有就是在实际工程每排锚钉都配有水平向和竖向直径14~16mm钢筋,但是理正软件好像没有考虑,那么这些钢筋能否考虑为面层钢筋
这样就水平向满足要求,但是竖向还是无法满足要求,请专家解答!!!
上传计算书请大家帮助诊断病处。

验算项目.rar

21.88 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 金币 -2 金币

评分

参与人数 2威望 +3 金币 +30 收起 理由
www2002 + 10 赞一个!
ljmtidilgw + 3 + 20 谢谢分享。是土钉墙还是锚固墙?

查看全部评分

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2008-1-5 15:47:04 | 显示全部楼层
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2008-1-30 00:47:25 | 显示全部楼层

主要是希望找出计算和实际的差别,提高工作针对性

从理正计算图示上,最大弯距所对应的剪力不是零,好像与理论力学经典有出入,问题原因在那里?
二,上传一下计算参数,计算过程以及计算书,望大家对单诊断,哪些参数取值不妥,计算过程哪些问题存在,以及计算结果和实际差别多大,还有应注意哪些问题?[localimg=387,300]3[/localimg]

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +20 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 20 参与讨论奖

查看全部评分

鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2008-1-30 00:58:39 | 显示全部楼层
主要是希望找出计算和实际的差别,提高工作针对性
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2008-1-30 10:07:41 | 显示全部楼层

主要是希望找出计算和实际的差别,提高工作针对性

从理正计算图示上,最大弯距所对应的剪力不是零,好像与理论力学经典有出入,问题原因在那里?
二,上传一下计算参数,计算过程以及计算书,望大家对单诊断,哪些参数取值不妥,计算过程哪些问题存在,以及计算结果和实际差别多大,还有应注意哪些问题
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2008-1-30 10:08:49 | 显示全部楼层

主要是希望找出计算和实际的差别,提高工作针对性

主要是希望找出计算和实际的差别,提高工作针对性
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2008-1-30 10:10:15 | 显示全部楼层

主要是希望找出计算和实际的差别,提高工作针对性

主要是希望找出计算和实际的差别,提高工作针对性
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2008-1-30 10:11:08 | 显示全部楼层

主要是希望找出计算和实际的差别,提高工作针对性

主要是希望找出计算和实际的差别,提高工作针对性
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2008-1-30 10:12:17 | 显示全部楼层

主要是希望找出计算和实际的差别,提高工作针对性

主要是希望找出计算和实际的差别,提高工作针对性
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(0) 鸡蛋(0)
a_yun007 发表于 2008-6-2 10:02:15 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
htgai 发表于 2008-7-28 17:48:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私分享
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2008-7-28 23:48:09 | 显示全部楼层
原帖由 cdddd 于 2008-1-30 00:47 发表
从理正计算图示上,最大弯距所对应的剪力不是零,好像与理论力学经典有出入,问题原因在那里?
二,上传一下计算参数,计算过程以及计算书,望大家对单诊断,哪些参数取值不妥,计算过程哪些问题存在,以及计算结果 ...


可能又有计算错误。比较明显的一点是我搞土钉墙采用先打孔150mm直径,然后灌浆插入钢筋30mm,这样锚固体直径是150(mm)、锚杆锚固长度按可能滑动原弧线外长度计算(m)。总之,和楼主的施工工艺不一样,楼主的是插入钢管然后灌浆。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
吉米 发表于 2015-3-22 21:29:47 | 显示全部楼层
我的妈呀,爱死你了 支持东南西北人
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-11-30 09:19:31 | 显示全部楼层
常见问题解答-基坑中排桩加预应力锚杆,如何控制预应力值?
1. 基坑中排桩加预应力锚杆,如何控制预应力值?
答:1)《砼结构设计规范》中6.1.3条中规定“预应力钢筋的张拉控制应力不宜超过表6.1.3规定的张拉控制应力限值,??”。如 。这是对预应力砼构件施加预应力的要求。对于基坑中锚索(锚杆)施加预应力时,应执行《建筑基坑支护技术规程》,该《规程》中4.4.5条规定“锚杆预加力值(所定值)应根据地层条件及支护结构变形要求确定,宜取为锚杆轴向受拉承载力设计值的0.50~0.65倍。”注意:对锚杆轴向受拉承载力设计值。
2)按无预应力计算一次,得到锚杆的锚杆轴向受拉承载力设计值,预应力取其0.50~0.65倍即可。
注:
有些用户为了减少锚杆和锚索的长度,而施加预应力,是概念错误。施加预应力后,如果计算的锚杆力小于预加力,取预加力;如果计算的锚杆力大于预加力,取计算的锚杆力。所以施加预应力后,锚杆力通常大于不施加预应力时的锚杆力。而锚杆长度是根据锚杆力计算得到的,因此施加预加力后不能缩短锚杆或锚索的长度。