关于水泵扬程的确定

  [复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
sxdgs 发表于 2010-10-31 19:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sxdgs 于 2010-10-31 19:15 编辑

长距离供水管道的 最高点(假设距离取水点2km )和 取水点的高差假设是20m 沿程水头损失时20m水头 则取水点扬程 至少是20+20=40m (还要考虑 安全水头 局部损失等 此处忽略不计)

而 次高点可能跟取水点的高差只有10m 但是沿程水头损失有50m(因此距离更远)  则10+50=60m 超过最高点出所需扬程40m

那么 扬程的选择 岂不是不能按照最高点来判断了?

那一条长距离输水管 泵的扬程该怎么选择?单单算出沿程水头损失还不够的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
ma0200 发表于 2010-10-31 20:44:53 | 显示全部楼层
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2010-11-6 21:22:28 | 显示全部楼层
理论上和您1#楼说的接近,需要考虑地势变化引起的水头差+沿程水头损失。

设计中则采用衡压给水装置,水泵的扬程≥最大需要供水压力-市政管网供水压力,否则无法把水及时补进水箱内。

那么和局部管线设计有关,需要规划阶段确定。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
dhw193 发表于 2011-4-20 17:37:56 | 显示全部楼层
鲜花(64) 鸡蛋(0)
leewenbo 发表于 2011-11-19 22:33:47 | 显示全部楼层
局部水头损失至少要按照25%沿程水头损失考虑;还有考虑出水点的水头(根据出水点具体情况确定);此外,还要考虑水泵的效率;

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23 精彩解答!

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
低调的爱 发表于 2012-1-1 04:33:05 | 显示全部楼层
鲜花(15) 鸡蛋(0)
江湖远人 发表于 2012-1-5 09:16:01 | 显示全部楼层
水利工程网上面有相关的专业问题
鲜花(11) 鸡蛋(0)
chunqiu 发表于 2012-3-24 18:26:10 | 显示全部楼层
鲜花(3) 鸡蛋(0)
fenghe119 发表于 2012-3-29 01:37:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 only8u8u 于 2015-11-10 02:27 编辑 <br /><br />水力学课本中对压力管道都应该有总水头线、压坡水头线的计算。水泵扬程应按总水头线计算,需要考虑地势变化引起的水头差+沿程水头损失+流速水头。

本站强荐:185娱乐⺻城.足球⺻真_人.彩票齐全⺻手机可投⺻注任何游戏. 首次开户送10元.首存送58元.信誉绝对保证185.cc
鲜花(1) 鸡蛋(0)
Kristin 发表于 2017-10-17 11:43:12 | 显示全部楼层
鲜花(18) 鸡蛋(0)
fb1963 发表于 2017-10-29 08:35:54 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
ljmabcljm 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
支持~~顶顶~~~  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2023-9-22 17:36 , Processed in 0.138044 second(s), 56 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表