关于基础设计中的负净反力

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
mike20004 发表于 2008-9-24 13:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:35 编辑 <br /><br />在高耸结构基础(通信塔,输电塔等)设计时出现这么个问题:1。
就是按照规范验算地基承载力的时候没有出现负应力,但是计算基础配筋时净反力出现较大负应力(对于小轴力大弯矩的情况),那么此时基础配筋设计需要考虑加大截面尺寸吗?
2。按照地基应力结果,没有负应力,那么基础没有脱离地基,不会因覆土压力而上部受拉,那么此时的负的净反力是什么意思呢?

SOSO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(0)
czzczz 发表于 2008-9-24 16:04:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:35 编辑 <br /><br />楼主所说的情况, 我认为应该验算结构的抗倾覆

SOSO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(0)
rockfill 发表于 2008-9-24 16:45:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:35 编辑 <br /><br />这个是抗倾覆的计算 在高层或者 高耸建筑物规范有这个的。。。

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23

查看全部评分

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2008-9-24 23:27:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:35 编辑 <br /><br />楼上两位说的是,在偏心荷载作用下,基础一侧可能出现正压力,另一侧可能出现负压力,这个是设计应该注意的东西。
我把我编制的挡土墙计算表修改了下,墙踵或墙趾出现负压力,墙体一般难以通过稳定计算,需要调整墙体几何形状和配重,使墙体通过抗倾覆演算。
见附件紫色行....

SOSO.CC
1.JPG

Gabion Calcu by ljmtidilgw.rar

5.41 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -2 金币

鲜花(0) 鸡蛋(0)
monkeyone 发表于 2008-9-25 08:56:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:35 编辑 <br /><br />高耸建筑,由于风载等,基础肯定要承受一定的弯矩
不像房屋,独立基础数量有限,验算一下抗倾覆不费时间

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23

查看全部评分

鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| mike20004 发表于 2008-9-25 13:53:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:35 编辑 <br /><br />地基应力非负,那么倾覆没有问题。现在的问题是,设计配筋的时候净反力为负值,这个时候配筋怎么计算呢?底板一部分下部受拉,一部分上部受拉??

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23

查看全部评分

鲜花(6) 鸡蛋(0)
guoyuqing1968 发表于 2008-9-26 13:15:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:35 编辑 <br /><br />这样的话,看看基础脱离地基超过15%了没有,地震作用时,

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
sandydyhwise 发表于 2008-9-27 05:40:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:35 编辑 <br /><br />好人啊

SOSO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(0)
shjj2403 发表于 2008-9-27 08:47:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:35 编辑 <br /><br />如果基础底板下部出现拉应力,那么基底反力肯定有负值的

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23

查看全部评分

鲜花(1) 鸡蛋(0)
wsyun 发表于 2008-9-27 09:49:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:35 编辑 <br /><br />感谢了

SOSO.CC
鲜花(14) 鸡蛋(0)
z2004 发表于 2008-9-27 13:58:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:35 编辑 <br /><br />应该避免出现这种情况。因为这样意味着负净反力处的基础上边受拉, 而独立基础上边是不配筋的。
这种情况肯定是偏心较大。这样很容易引起地基的不均匀沉降过大,造成基础倾斜。调整一下基础底面尺寸一般都可以避免。

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 精辟至极

查看全部评分

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-1-3 21:48:54 | 显示全部楼层
谢谢各位解答
鲜花(2) 鸡蛋(0)
revista 发表于 2014-1-29 14:15:02 | 显示全部楼层
我觉得楼主的意思是在计算基础反力的时候没有负的净反力(此时用的是荷载的标准值), 但是在计算基础底板配筋的时候出现了基底的负反力(此时用的是荷载的设计值).
Pk=(Fk+Gk)/A +/- Mk/W 始终为正的数值, 但是当计算基础配筋时, Pmin 在有荷载系数的作用下出现了负值.

能不能麻烦楼主将计算过程和条件发上来, 好让我们一起研究一下. 谢谢!
鲜花(4) 鸡蛋(0)
吉米 发表于 2016-8-6 07:45:35 | 显示全部楼层
帮你顶,人还是厚道点好  支持东南西北人
鲜花(1) 鸡蛋(0)
Kristin 发表于 2018-7-25 03:05:57 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2024-3-29 02:55 , Processed in 0.135042 second(s), 67 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表