大家都知道钻孔灌注桩灌注过程中,导管挂住钢筋笼及导管埋置过深,都会导致导管不能拔出。请大家帮我分析一下,以下现象是不是这两种原因产生,还是另有原因。
1、1997年某工地,灌注桩直径1200mm,反循环成孔,孔深15m,钢筋笼长9m,灌注混凝土导管采用法兰连接。 首次拆导管时,导管没能拔动,吊车为16T徐州产,这时导管埋深5m,导管内外混凝土面相差3m,混凝土和易性正常,混凝土还没埋住钢筋笼。吊车再用力时把连接导管的8条螺丝拽断,导管内进水。最后用人工处理。
2、1998年某工地,灌注桩直径1300mm,反循环成孔,灌注混凝土导管采用法兰连接,吊车用泰安产8T吊车,孔深30m。灌注一切正常,当灌注快完毕时,孔内还剩9m导管,这时导管埋深6m,提导管时没有提动,支撑吊车的方木被吊车压断,吊车向孔口退1m后,再次提导管时,并配合人工,导管提出,以后灌注混凝土正常,孔内返浆正常。
3、2004年某工地,灌注桩直径1100mm,反循环成孔,灌注混凝土导管采用丝扣连接,吊车用15T徐州产吊车,孔深31m,第二次提导管时导管长28.5m,导管埋深5m,导管提不动,吊车换一位置后,导管提出,以后灌注一切正常。
4、与3同一工地,灌注桩直径1100mm,反循环成孔,灌注混凝土导管采用丝扣连接,吊车用15T徐州产吊车,孔深31m,首次拆导管时,导管提不动,这时导管埋深5m,混凝土和易性正常,吊车向孔口退2米后,仍不能提动导管,借助现场2个50T千斤顶,仍不能提动导管,最后又叫来一20T吊车才把导管提出,以后混凝土灌注正常。
以上4个现象用导管埋置过深或挂住钢筋笼分析,似乎不太正确,大家有什么见解,请指教一下,谢谢!!

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 6 + 30 好话题,等待高手解答!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2011-7-16 22:31  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(0) 鸡蛋(0)
who_is 发表于 2007-7-12 18:01:50 | 显示全部楼层
半个板凳看别人的解释。
我觉得无非两种情况:钢筋笼的原因、混凝土的原因。
导管埋置深度,施工纪录可以看得出;有没有可能混凝土浇捣时间间隔长,而导管又没有及时拔松,结果混凝土凝固。
如果混凝土的原因排除,那就是钢筋笼,挂笼了。

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 6 + 30 精彩评述

查看全部评分

鲜花(12) 鸡蛋(0)
 楼主| bdks 发表于 2007-7-12 18:12:59 | 显示全部楼层

回复 #2 who_is 的帖子

who_is 专家终于来了,以上我说的4个现象,我敢肯定不是混凝土的原因,混凝土浇筑也就半个小时,后三种不能排除是挂笼的原因,但第1种就肯定不是了,混凝土根本还没有灌至笼底,发生事故后,甲方说是挂笼,我就指挥吊车把钢筋笼拔除后,再拔导管时才拔脱的螺丝。
   人工处理时又下入钢筋笼,权当护壁了。

[ 本帖最后由 bdks 于 2007-7-12 06:15 PM 编辑 ]
鲜花(347) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2007-7-13 02:07:08 | 显示全部楼层
导管不能拔出的现象我们还没遇到过.只能谈谈我的个人认识,供作参考。我同意who_is专家“我觉得无非两种情况:钢筋笼的原因、混凝土的原因。”的分析。
由于采用法兰连接的导管有拆卸不便、法兰螺丝易断、易挂钢笼等缺点,我们很少使用,大多使用丝扣连接导管。

楼主说的第一项,很可能就是法兰盘挂住了钢笼。因为找不出别的合理解释。

后面的三项问题,我认为是混凝土和埋管过深所致。
1。导管的合理埋深为2-3米。埋深过大不但拔管困难,还易使混凝土外翻半径过大,冲刷孔壁引起掉块夹泥。

2。由于水下混凝土塌落度要大,但又要保证桩身强度,所以水泥用量大,一般不低于300公斤,且多用高标号水泥。而且多要添加早强剂。水泥的初凝时间是一小时左右,混凝土的初凝时间大约是4-5小时。早强剂又会加快混凝土的初凝。例如早强减水剂可以使混凝土的初凝时间加快1小时以上,其中的MSF早强减水剂可以使混凝土的初凝时间提前3小时左右。所以我们在夏季或大灌量桩孔灌注时,都要在混凝土中添加缓凝剂。
试验研究表明,水下混凝土的流动有三种形式:底筑型、叠加型和扩张型。总的来说桩孔里的混凝土是由下向上顶升的,也就是先灌入的混凝土总是保持在上面,随着灌注的时间延伸,桩孔上面的混凝土稠度加大,逐渐开始凝固,导管上拔也渐困难。这时如果再加上埋管过深。我认为这就是原因。
根据我的经验,深度在10米以上的大直径桩,要在半小时内完成灌注,几乎是不可能的。因为:
1)、混凝土运输、灌注、插管振捣加导管拆卸等等工序,在半小时内不可能完成;
2)、我们以直径1.2米、桩长30米桩的理论值计算(不考虑充盈系数),其理论灌注方量为33.93立方米.如用0.5立方米的搅拌机,每搅拌一次时间为4分钟(最佳搅拌时间是3-6分钟},要搅拌出33.93立方米混凝土所需时间为4.5小时.如果以最佳灌注速度每分钟0.6立方米,仅灌注一项所需时间也要一小时以上.
我想这大概是楼主给我们出的题目吧!

点评

果然是高手!解说非常到位!  发表于 2013-3-31 10:43

评分

参与人数 3威望 +14 金币 +31 收起 理由
zong2006 + 1 赞一个!
floyyz + 3 + 3
miss-6 + 28 精彩评述

查看全部评分

鲜花(12) 鸡蛋(0)
 楼主| bdks 发表于 2007-7-13 07:25:26 | 显示全部楼层
原帖由 牧马人 于 2007-7-13 02:07 AM 发表
楼主说的第一项,很可能就是法兰盘挂住了钢笼。因为找不出别的合理解释。

根据我的经验,深度在10米以上的大直径桩,要在半小时内完成灌注,几乎是不可能的。我想这大概是楼主给我们出的题目吧!



      首先谢谢牧马人专家的精彩解答,你和who_is专家都说第1项是这两种原因,但是第1种现象混凝土根本没有埋住钢筋笼,就算是挂住钢筋笼,但是把钢筋笼提出后,还是提不出导管,这还能说是挂住钢筋笼吗?
      上面我说的半个小时是第1现象,混凝土开始搅拌至出事故的时间,而且是第一次拆导管的时间,并不是灌注整根桩完毕的时间。
      
      

      我昨天晚上在一本参考书中,看到这么一种说法,请各位专家分析一下,看有没有道理,上面说:导管拔不出除了挂笼和埋置过深,还有可能与导管不竖直有关,如果你们认为有道理,我看我说的第1种现象,可能和这有关。因为处理断桩事故时,处理人员反映导管越向下越接近孔壁。请各位专家分析或计算一下,如果按1%或2%的倾斜度,埋管5m计算,要用多大的力才能提得动导管。


      还有个问题要请教专家,导管的合理埋深为2-3米,你说的是拆管后的埋深还是拆管前的埋深,而规范要求的埋深2-6m,也到底是拆管前的埋深抑或是拆管后的埋深,或者拆管前或拆管后埋深始终不能超过6m。
      

      在此我郑重声明我可是怀着敬意的心情向各位专家请教问题,在各位专家面前,我怎敢私下作小动作。

[ 本帖最后由 bdks 于 2007-7-14 06:55 AM 编辑 ]

点评

不时挂壁吧?  详情 回复 发表于 2013-3-25 23:04

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +30 收起 理由
Jimmy + 10 + 30 精彩评述

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
激活休克渔 发表于 2007-7-24 11:59:53 | 显示全部楼层

个人经验

我觉的挂住钢筋笼的可能比较小,因为钻机师傅这个控制的还是很不错的。
    采用法兰盘是没有问题的,6个螺丝就够了,26米深的桩直径180cm,埋管7~8米照样灌注,导管拔不出很少出现,我看你的问题是吊车太小了,提升吨位不够,我们灌注都采用25吨吊车。或者采用钻机灌注。

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +30 收起 理由
Jimmy + 10 + 30 精彩评述

查看全部评分

鲜花(12) 鸡蛋(0)
 楼主| bdks 发表于 2007-7-24 19:24:57 | 显示全部楼层
钻机师傅控制的是钻孔的垂直度,钻孔的垂直度不满足规范要求,钢筋笼有时也下不进去,即使勉强下入了钢筋笼,下入导管时会碰撞钢筋笼,灌注混凝土时导管挂住钢筋笼的危险性就会增大。
     导管挂住钢筋笼并不是全是由钻孔的垂直度不合格造成的,比如用法兰导管,小孔用粗导管,灌注时导管倾斜等都会造成导管挂住钢筋笼。


      如果法兰导管直径为250mm以下时用6个螺丝,一般不会有问题,如果导管直径为300mm 以上,操作人员稍有不慎就会造成导管垫龇出,导致导管进水。再比如如果灌注过程中,导管很难拔出,如果吊车用力不匀,就会造成导管螺丝绷断。      

     
      当桩基施工工作量大时,为节约成本,采用流水施工,现场往往使用两台吊车,一台吨位比较大的,一台吨位比较小的,吨位大的用来吊放钢筋笼,吨位小的用来灌注混凝土。灌注混凝土正常时有时埋管达9m,就是用8T的吊车吊放导管,也不会埋住导管。有时埋住导管后,用8T的吊车也会把6条螺丝的导管拉断。
      

     万事预防为主为好,等事故出来,再后悔也就晚了。

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +30 收起 理由
Jimmy + 10 + 30 精彩评述

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
janzzzlo 发表于 2007-7-24 19:55:16 | 显示全部楼层
鲜花(2) 鸡蛋(0)
wangcaipi 发表于 2007-10-5 02:32:55 | 显示全部楼层
我也来谈谈我的一点看法。
有可能存在这种情况,在孔壁上存在有露出一角的大孤石,导管的法兰突出处挂住了孤石边,这时无论如何也是提不上导管的,只有重新将导管向下插才有可能解套,或者换个提升角度也有可能提上来。这个现象在冲孔成孔的灌注桩中容易出现,因为冲孔可以在砾石或岩石层中成孔,在这样的岩层中有时连大锤也提不上来,我就遇上过这种情况,试了三天都提不上来大锤,最后在大锤处进行水下爆破,振松了孔壁上的石头才提上大锤。

评分

参与人数 2威望 +13 金币 +33 收起 理由
floyyz + 3 + 3 精彩解答!
Jimmy + 10 + 30 精彩评述

查看全部评分

鲜花(3) 鸡蛋(0)
10410083 发表于 2009-12-25 10:26:59 | 显示全部楼层
鲜花(2) 鸡蛋(0)
dhw193 发表于 2010-6-12 15:52:02 | 显示全部楼层
可能是没烧香拜桥神吧,呵呵
鲜花(0) 鸡蛋(0)
GWR123 发表于 2010-6-12 21:14:54 | 显示全部楼层
我是以有多年灌注和打钻经验的民工,现以有承接该工程的成熟经验和队伍,望与各朋友合作,电话15927064874Q ...
植树人 发表于 2007-7-25 05:53

你能承接多大口径(1.5~2.5m)的,能不能施工?
鲜花(2) 鸡蛋(0)
qcy2008 发表于 2010-6-13 23:18:57 | 显示全部楼层
多半是挂钢筋笼了。我们工地也遇到了这样的情况。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
qcy2008 发表于 2010-6-13 23:20:14 | 显示全部楼层
我们是采用法兰导管灌人工挖孔桩(清水桩),导管挂笼了,吊车提不起来,结果把导管搞弯了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
shjbo1986 发表于 2010-11-25 00:16:28 | 显示全部楼层
赞同十楼的说法,冲击钻打出来的孔不一定很圆,出现孤石的情况很正常。挖孔桩水罐的时候,为了节约时间,多灌几根装,20m的埋管都是有的,照样很顺利。以上仅是个人意见~~

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +13 收起 理由
ljmtidilgw + 2 + 13

查看全部评分

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-1-5 20:24:42 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答
鲜花(5) 鸡蛋(0)
hntaoli 发表于 2011-3-13 17:38:57 | 显示全部楼层
我来谈谈我对第一个看法,第一个孔深15m,钢筋笼长9m,钢筋笼没有下到底,距离孔底6m(没有告知为什么钢筋笼没有下到底),事故发生后钢筋笼被提出,浇筑混凝土半小时,那提出钢筋笼花了多长时间?估计有半小时吧,该混凝土是否放了缓凝剂?缓凝效果如何?如果混凝土搅拌的时候忘记放缓凝剂,所以我认为不能排除混凝土已经初凝,刚开始为什么拔不出来呢?除了挂笼外,不知道吊车摆放是否正确,因为埋深在5m左右,根据后面的描述8个螺栓都拉断了,我们来算算拉断这8个螺栓需要多大的力。由于楼主没有给信息,我只好取一些常用数据,假设8个螺栓等级为8.8级,直径为20mm(通常我们采用20-24mm),单个8.8级螺栓的抗拉强度为800N/mm2,因此800*8根*3.14*20*20/4=2009600N,由于1T=10KN,即8个直径20mm的8.8级螺栓的抗拉强度为201T,远远大于吊车的能力,因此我认为该螺栓不是被拉断的,因该是被掰断的,用书面语就是剪切断的。反过来思考,那说明吊车的吊钩与导管根本不在重力垂直线上,也就说导管不是垂直的,导管在孔中处于倾斜状态,楼主的叙述中没有给出螺栓断裂的位置(深度,或者第几节导管的螺栓断了)。导管外侧的风管是否被卡住?如果导管是倾斜的,那么导管很可能被挂住,究竟是挂住钢筋笼还是孤石,还不好判断,楼主的信息还不够。

点评

这个分析很专业!  发表于 2013-3-31 10:59
鲜花(0) 鸡蛋(0)
工程部民工 发表于 2011-3-30 11:45:37 | 显示全部楼层
怪异,我遇到过一次40来方混凝土灌了一个晚上。当时混凝土坍落度太小,在混凝土进场时没有注意看,等灌到导管里,吊车提升导管吃力才发现。把混凝土往地上放都不流动。后边用的装载机将导管向下压然后提升,搞了很久才把导管从混凝土里头提起来,不过好的是接着灌注时没有出现什么异常了。
导管挂钢筋笼是很正常的。我们灌注使用的是丝扣连接导管,孔深有41米,正赶上交接班,导管计算错误,本来应该混凝土下埋的至少三节(一节2.65米),结果交接班记录上只写了一节左右的埋深。在还有6米到设计桩顶标高时,挂着钢筋笼了,导管提不动,灌注时钢筋笼和导管和混凝土面一起上升。最后形成断桩。人工下井把导管割掉进行的接桩

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +26 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 26

查看全部评分

鲜花(2) 鸡蛋(0)
zql5511 发表于 2011-4-6 13:13:39 | 显示全部楼层
地下情况复杂来,可能是流沙土,也可能是钻孔钻到土地公公了,一发火“拉住”了,嘿嘿

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +12 收起 理由
ljmtidilgw + 2 + 12

查看全部评分

鲜花(2) 鸡蛋(0)
zql5511 发表于 2011-4-6 13:15:28 | 显示全部楼层
我们上次碰到一桩,灌了几倍理论方量还没灌完,后来听旁边人说那边本来有个坟墓,NND吓人啊

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +13 收起 理由
ljmtidilgw + 2 + 13

查看全部评分

鲜花(30) 鸡蛋(0)
dick3739 发表于 2011-4-17 11:44:53 | 显示全部楼层
回复 bdks 的帖子

  还有个问题要请教专家,导管的合理埋深为2-3米,你说的是拆管后的埋深还是拆管前的埋深,而规范要求的埋深2-6m,也到底是拆管前的埋深抑或是拆管后的埋深,或者拆管前或拆管后埋深始终不能超过6m。

台灣的規定拆管後仍要埋深1.5m以上
埋深以不超過6m以免空氣跑不出來

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +26 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 26

查看全部评分

鲜花(4) 鸡蛋(0)
floyyz 发表于 2011-4-17 16:42:41 | 显示全部楼层
各位解答非常全面,我认真学习
鲜花(4) 鸡蛋(0)
floyyz 发表于 2011-4-23 17:04:20 | 显示全部楼层
一般情况下都是被挂住了,第二种情况就是导管弯了被压住或者被卡住
鲜花(13) 鸡蛋(0)
dfsz007 发表于 2011-5-17 23:28:13 | 显示全部楼层
我来说两句:1.从现象看我认为不是导管挂住钢筋笼,因为法兰盘式导管容易挂钢筋笼,如果提导管时钢筋笼没有动就不是挂钢筋笼;丝扣连接的导管挂钢筋笼的机率极小,因为接头处上下都要坡度,旋转扳手孔眼为隐形的,所以以上描述现象与挂钢筋笼无关。
2.可能吊车到桩孔的距离较大,提升力减小所致,导管埋深较大,混凝土吸附阻力超过吊车当时吊臂角度起重临界值。
3.你可能采用的带“R”的早强水泥(比如425R普通水泥),又没有加缓凝剂,如果在夏天温度很高,拆卸导管约半小时混凝土就发生很大变化,导致导管拔不出也在情理之中。

鲜花鸡蛋

悠云闲日  在2013-3-28 08:57  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(1) 鸡蛋(0)
liu106652380 发表于 2011-7-16 01:06:46 | 显示全部楼层
呵呵,地下情况很复杂,可能是被石头卡住,不清楚
鲜花(7) 鸡蛋(0)
kalashinikv 发表于 2011-7-16 20:50:48 | 显示全部楼层
学习了
鲜花(1) 鸡蛋(0)
liuhong6530 发表于 2011-7-16 22:06:06 | 显示全部楼层
受益匪浅啊
鲜花(3) 鸡蛋(0)
caiwell 发表于 2013-3-25 23:04:32 | 显示全部楼层
bdks 发表于 2007-7-13 07:25
首先谢谢牧马人专家的精彩解答,你和who_is专家都说第1项是这两种原因,但是第1种现象混凝土根 ...

不时挂壁吧?
鲜花(18) 鸡蛋(0)
fb1963 发表于 2013-3-26 05:48:13 | 显示全部楼层
同样的问题我在施工中也遇到过两次,记得是一次是高速路的桥梁灌注桩基础施工,同样的是水下灌注,那次也是导管没能拔出,最后把一部分扔到里面去了,算是事故。后来改明灌,好在离地面没有几米。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +13 收起 理由
ljmtidilgw + 2 + 13

查看全部评分

鲜花(53) 鸡蛋(0)
龙兴关外 发表于 2013-3-26 07:24:29 | 显示全部楼层
为什么无法回复?
内部错误???
鲜花(64) 鸡蛋(0)
leewenbo 发表于 2013-3-26 08:56:38 | 显示全部楼层
鲜花(7) 鸡蛋(0)
悠云闲日 发表于 2013-3-28 08:58:44 | 显示全部楼层
比较赞同26楼说法
鲜花(13) 鸡蛋(0)
dfsz007 发表于 2013-3-28 18:33:32 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
shujianpiaoling 发表于 2013-3-28 19:32:07 | 显示全部楼层
感谢分享经验,学习了!
鲜花(24) 鸡蛋(0)
njzhaoxm 发表于 2013-3-30 14:23:33 | 显示全部楼层
混凝土塌落度过小或导管埋置太深
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-4-2 22:11:27 | 显示全部楼层
龙兴关外 发表于 2013-3-26 07:24
为什么无法回复?
内部错误???

可能有网页错误!
鲜花(13) 鸡蛋(0)
dfsz007 发表于 2013-4-9 22:40:31 | 显示全部楼层
根据楼主描述,我认为第一种现象问题出在水泥上,楼主回忆一下你可能使用的是425R早强水泥,而且是热水泥,还没有加缓凝剂,从开盘到发生导管拔不出,到提出钢筋笼后回头再拔导管差不多有2小时左右,热水呢性能不稳定,初拌看不出有何差异,但变性很快,有时候不到一个小时就完成初凝,5米埋深2小时左右肯定不能拔出来了,一看拔不出来你可能采用了摇撼、侧顶和旋转等多种措施,8根螺栓可能是4.8的普通螺栓,也不经常更换部分本来就有硬伤,这次在拉、弯扭力综合作用下不堪摧残就断了,不知道你是否把断裂螺栓清洗干净观察过断面,损伤断面部分早就氧化生锈,新短部分鲜亮,对吗?
至于后面三种现象是吊车小;站位太远,或者老化导致起重能力不足,二次拔管耽误了时间,埋管深混凝土接近初凝导致拔管难!一般来说丝扣连接导管正常情况下不会挂钢筋笼,只有法兰连接导管一不小心就挂钢筋笼,所以已经淘汰了。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +20 收起 理由
东南西北人 + 5 + 20

查看全部评分

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2015-8-27 20:56  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(0) 鸡蛋(0)
zhuzhu1986 发表于 2015-7-14 22:33:04 | 显示全部楼层
好东西  学习了
鲜花(13) 鸡蛋(0)
dfsz007 发表于 2015-12-7 19:25:37 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
donny2015 发表于 2015-12-8 14:18:42 | 显示全部楼层
学习了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
chaiqin 发表于 2015-12-22 21:43:11 | 显示全部楼层
学习了!!感谢分享
鲜花(0) 鸡蛋(0)
zzwythe 发表于 2015-12-24 07:33:42 | 显示全部楼层
学习~~~
鲜花(2) 鸡蛋(0)
tulaomao7761 发表于 2015-12-25 09:17:59 | 显示全部楼层
鲜花(7) 鸡蛋(0)
zlz1999 发表于 2016-1-10 11:05:17 | 显示全部楼层
浇筑过程中的时间控制是否没有耽误
鲜花(7) 鸡蛋(0)
chapman79 发表于 2016-1-12 08:49:26 | 显示全部楼层
路过学习
鲜花(0) 鸡蛋(0)
tsaich724yahoo 发表于 2016-1-14 09:14:36 | 显示全部楼层
學習了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2024-3-29 02:45 , Processed in 0.238164 second(s), 102 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表