cdddd 发表于 2013-5-21 21:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家学习裂缝类型

1.png
2.GIF
3.gif
4.gif
5.gif

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-5-21 21:43  送朵鲜花  并说:送朵鲜花鼓励一下
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-5-21 21:42:50 | 显示全部楼层
大家学习裂缝类型

6.gif
7.gif
8.gif
9.gif

点评

请问这是这些附表的出处是哪里?谢谢  详情 回复 发表于 2015-2-11 17:28
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-5-21 21:49:59 | 显示全部楼层
cdddd 这个东西好
目前结构工程师有很多新的活,就是对已有结构的现状评价!国外叫Condition Survey or Dilapidation Report!
可以作为建筑物除险加固的依据、也可以是索赔的依据,如果您的工程活动造成了建筑物某些裂缝、倾斜等。


鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-5-21 21:53:23 | 显示全部楼层
给个英文样本!
建筑物现状评价报告样本 Dilapidation Report Sample
(出处: 东南西北人)


鲜花(41) 鸡蛋(0)
lh233 发表于 2013-5-21 23:00:17 | 显示全部楼层
好资料啊
学习了


鲜花(0) 鸡蛋(0)
lichengcaili 发表于 2013-5-22 07:53:56 | 显示全部楼层
鲜花(10) 鸡蛋(0)
liusir1596 发表于 2013-5-22 08:23:09 | 显示全部楼层
学习学习,大家要共享好资料

鲜花(6) 鸡蛋(0)
chengwz 发表于 2013-5-22 08:36:49 | 显示全部楼层
网页上有错误,图片没显示!!!

鲜花(7) 鸡蛋(0)
gh82512762 发表于 2013-5-22 09:56:19 | 显示全部楼层


鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-5-22 18:30:28 | 显示全部楼层
网页上有错误,图片没显示!!![/quote]
什么浏览器?
不会吧,大家都没有问题啊

鲜花(10) 鸡蛋(0)
chchyao 发表于 2013-5-22 18:55:52 | 显示全部楼层
学习啦 真是好东西啊

鲜花(11) 鸡蛋(0)
dynamite 发表于 2013-5-23 03:07:10 | 显示全部楼层
看不见,但这是一个很好的讨论问题。导致混凝土出现裂缝的主要因素包括:受力、温度、塑性收缩和长期干缩等,后一个因素一般不为大家所理解或重视,但对裂缝的形成有极其大的影响。长期干缩裂缝导致的应变可高达100摄氏度温度变化导致的应变,本人经历的几座桥的桥台(台身高度6米左右),施工2~3年后均不同程度出现竖向贯通裂缝,长期干缩应变对裂缝的形成起了至关重要的作用。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23

查看全部评分

鲜花(6) 鸡蛋(0)
chengwz 发表于 2013-5-23 09:03:53 | 显示全部楼层
看来不是我的浏览器有问题,况且以前也用,浏览其它网站均无问题!!!
鲜花(7) 鸡蛋(0)
zlz1999 发表于 2013-5-23 09:26:47 | 显示全部楼层
好资料啊
学习了
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-5-23 10:42:25 | 显示全部楼层
chengwz 发表于 2013-5-23 09:03
看来不是我的浏览器有问题,况且以前也用,浏览其它网站均无问题!!!

能否来个抓图

否则真不知道是什么问题
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-5-23 10:43:01 | 显示全部楼层
鲜花(2) 鸡蛋(0)
神助之人 发表于 2013-5-24 08:13:03 | 显示全部楼层
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-5-24 08:31:33 | 显示全部楼层
神助之人 发表于 2013-5-24 08:13
此网页不能正常显示

能否来个抓图?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
lyship1970 发表于 2013-5-24 21:44:24 | 显示全部楼层
围观!
鲜花(30) 鸡蛋(0)
dick3739 发表于 2013-5-27 22:21:09 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
sanmaolee 发表于 2013-5-27 22:28:39 | 显示全部楼层
ding....
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-5-30 17:55:32 | 显示全部楼层
大家在学习补充一下

更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-5-31 00:07:49 | 显示全部楼层
这里有些混凝土裂缝的原因?
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(12) 鸡蛋(0)
eagleto 发表于 2013-5-31 17:20:26 | 显示全部楼层
学习了
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-6-2 11:25:17 | 显示全部楼层
在施工过程中常会遇到建筑墙体产生裂缝的问题,轻则影响美观造成渗漏,重则造成严重事故。最近多次在新闻上看到因墙体裂缝引起的一系列问题纠葛,而最近几年又是地震的频繁期,想必大家仍心有余悸。今天又在论坛上看到有人提及该问题,想必此问题已经引起了大家的共鸣,本帖针对此问题,在网络上搜集了一些资料,并提出了相关的预防和控制的措施。

    墙体裂缝产生的原因?
         
       原因1:地基原因引起的裂缝   
       地基不均匀沉降引起的裂缝。房屋的全部荷载最终通过基础传给地基,由于应力的扩散作用,房屋地基产生不均匀沉降;地基土上层温度降到0℃以下时,上部开始冻结,下部水由于毛细管作用不断上升在冻结层中形成冰晶,体积膨胀,使土体向上隆起。

       原因2:温度变化引起的裂缝
       热胀冷缩是绝大数物体的基本物理性质。砌体也不例外。由于温度变化均匀使砌体产生不均匀收缩,或者砌体的伸缩受到不均匀的约束,温度应力超过砌体的强度而引起砌体开裂。
        
       原因3:材料原因引起的裂缝
       由于国家保护耕地的措施出台,黏土实心砖和黏土空心砖已被普遍地禁止和限制使用,各种砌块因此得以广泛地使用。但水泥类砌块墙体存在着普遍的裂缝渗水现象。砌块的湿胀干缩尤其在外墙表现得相当明显,当砌块的干燥收缩率较大时,墙体容易产生裂缝。

       原因4:施工原因引起的裂缝
       施工质量不过关是导致墙体裂缝的另一个重要方面。在施工过程中,砌筑工人技术水平低、质量意识不高以及承包商有意偷工减料都可能导致墙体裂缝。

       原因5:设计原因引起的裂缝
       主要表现为:基础设计不合理或钻探不到位,导致不均匀沉降而产生裂缝;因考虑资金问题而屋面不设计保温层,导致屋面结构层与墙体之间易产生温度差,从而产生温度应变差而产生裂变,门窗洞口窗台处没有设计过梁、窗台梁等导致这些应力薄弱处易产生裂缝,建筑物过长没有设计伸缩缝等。

     墙体裂缝的处理与加固方案!

       解决方案1:灌浆加固方法:
       前提条件:裂缝较细、缝数量较少、裂缝已基本稳定
       具体做法:用同样的材料做两个或四个试验砌体柱。分为两组,一组用压力机先压裂,再灌浆,然后对两组砌体柱做破坏试验进行对比,如灌浆补强的砌体与原砌体强度基本相同,则认为补强合格。对于宽度为3.0mm左右的裂缝可以灌实;实际裂缝宽度大于5.0mm时,可采用水泥砂浆;裂缝细小时,可采用压力灌浆。

       解决方案2:嵌补法
       前提条件:裂缝较宽但数量不多
       具体做法:可在裂缝相交的灰缝中,用高标号砂浆和细钢筋填缝,也可以用块体嵌补法,即在裂缝两端及中部用钢筋混凝土楔子或扒锯加固。楔子或扒锯可与墙体等厚,或为墙体厚度的1/2或1/3。

       解决方案3:增设钢拉杆法
       前提条件:墙体因受水平推力,不均匀沉降,温度变化引起伸缩等原因而发生外闪,墙体产生较大裂缝或使外纵墙与内横墙拉结不良
       具体做法:采用钢筋拉杆宜通长拉结,并沿墙两边设置,较长的拉杆中间应加花兰螺丝,以便拧紧拉杆,拉杆接长应采用焊接。露在墙外的拉杆或垫板螺帽,可适当做建筑处理,拉杆和垫板都要涂防锈漆。

       解决方案4:增设圈梁法
       前提条件:墙体开裂比较严重.为了增加房屋的整体刚性
       具体做法:圈梁的混凝土强度等级为c15—c20,截面至少120×180mm,每隔1.5—2.5m应有牛腿(或螺栓、锚固件等)伸进墙内与墙拉结好,并承受圈梁自重。浇筑圈梁时应将墙面凿毛、淋水以加强粘结。

     如何预防和控制问题的再次出现?

       预防1:处理好软土地基和不均匀地基
       在拟定地基加固和处理方案时,将地基处理和上部结构处理结合起来考虑使其能共同工作;在上部结构上改变建筑物体型、简化建筑物平面、合理设沉降缝;加强房屋整体刚度;采用轻型结构、柔性结构等。在地基冻胀方面,要将基础的埋置深度做到冰冻线以下,不要因为是小建筑物或是附属结构而把基础置于冰冻线以上。当基础不能做到冰冻线以下时,应采取换成非冻胀土等措施消除土的冻胀。用单独基础、基础梁承担墙体重量时,基础梁下面留有一定的孔隙,以防止土的冻胀顶裂基础和墙体。

       预防2:合理地设伸缩缝,避免楼面错层和伸缩缝错位,适当加密环形圈梁
       在窗洞口上下处各设一道钢筋混凝土圈梁,加强屋面保温、隔热,用油毡或铁皮将屋面板和墙体隔离,并在女儿墙根部留一定空隙,使其能自由伸缩,采用蓄水屋面或种植屋面;女儿墙设构造柱,加强结构的薄弱环节,提高其抗拉强度等技术措施。

       预防3:严把材料质量关,对不合格的材料坚决不用
       严格按规范施工,砌体应上下错缝,内外搭接,水平及竖向灰缝饱满,严禁以铺浆代替灌缝,转角和交接处应同时砌筑。认真分析房屋结构,合理安排施工工序,应先建主体后建附属,先建重而高的部分,后建轻而低的部分,对大面积现浇板,应设置后浇带;对沉降缝,伸缩缝等,一定将缝内杂物清除干净,使缝能正常发挥作用。

       预防4:针对土地的质地做不同的设计处理
       对局部软弱地基作加强处理同时应加强上部结构刚度;对膨胀土,湿陷性黄土应作特殊处理。相邻建筑物间基础应留有一定间隙,同时应计算相邻基础应力叠加时产生的沉降量,使该沉降量与整个建筑物沉降量相同。计算时,认真进行不利荷载组合,设计中注明使用荷载值。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 很给力!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-8-19 20:59  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(38) 鸡蛋(0)
hll2118 发表于 2013-6-3 08:27:58 | 显示全部楼层
学习学习
鲜花(0) 鸡蛋(0)
hshengjian 发表于 2013-6-3 08:57:22 | 显示全部楼层
好资料啊
学习了
鲜花(7) 鸡蛋(0)
悠云闲日 发表于 2013-6-3 09:22:02 | 显示全部楼层
好资料,顶楼主
鲜花(88) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2013-8-9 09:25:33 | 显示全部楼层
论坛的图片,很长时间才打得开。??????
鲜花(0) 鸡蛋(0)
lyship1970 发表于 2013-8-9 21:42:57 | 显示全部楼层
路过!
鲜花(24) 鸡蛋(0)
njzhaoxm 发表于 2013-8-10 10:14:44 | 显示全部楼层
裂缝分为荷载产生裂缝和不均匀沉降产生裂缝,另外还有早期混凝土收缩产生裂缝
鲜花(0) 鸡蛋(0)
lyship1970 发表于 2013-8-10 12:14:16 | 显示全部楼层
学习了!
鲜花(25) 鸡蛋(0)
byigon 发表于 2013-8-14 08:35:32 | 显示全部楼层
不错的资料
鲜花(347) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2013-8-19 20:56:21 | 显示全部楼层
建筑中砌体结构裂缝浅析
时间:2009年04月29日来源: 作者:陈静  点击: 31次 加入收藏
您正在浏览的“建筑中砌体结构裂缝浅析论文”来源于网络或期刊,由完全论文网收集,属于“建筑工程论文”栏目,版权归其作者陈静 所有。大家可以参考学习,但不可以盗用抄袭!
  
  【论文关键词】砌体结构;受力裂缝;非受力裂缝;裂缝控制措施

  【论文摘要】分析了受力裂缝及非受力裂缝的不同状态及产生原因,结合工程经验提出控制裂缝的措施。
      
  1简介
  
  砖石是房屋中采用较广泛而的地方材料,因宁夏当地的及条件,砌体结构在宁夏的建筑工程中使用的很多。砖石材料具有良好的耐火性,材料便宜,方便取得,施工工艺简单,工期短等优点。但砌体结构也存在一定的缺点,裂缝就是其中较为严重的问题,砖砌体出现裂缝,轻者影响外形美观和使用功能,损害结构整体性,降低工程寿命,重者使建筑失去使用价值,甚至倒塌。
  
  2裂缝的类型及成因
  
  产生砌体结构裂缝的原因很多,如不均匀沉降、温度变化导致的热胀冷缩、干缩变形等,或是各种因素的综合作用结果。按裂缝的成因,墙体裂缝可分为受力裂缝和非受力裂缝两大类。各种直接荷载作用下,墙体产生的裂缝称为受力裂缝,而砌体因收缩、温度、湿度变化、地基沉陷不均匀等引起的裂缝是非受力裂缝,又称为变形裂缝。
  2.1受力裂缝受力裂缝的产生主要是砌体结构设计中墙体在外荷载作用下的承载力没达到规范所要求的强度,墙体由于外荷载产生的内应力超过了墙体自身可承受的极限而开裂。受力裂缝破坏基本上分为受压、受拉、受弯和受剪破坏:①受拉破坏时裂缝成竖向平行分布。②受拉破坏时可分为沿齿缝开裂和沿墙面垂直开裂。当砖块的强度等级较高而砂浆的强度较低时,砖体的抗拉强度大于该切向的粘结强度,砌体沿着与砂浆的交接面处处形成齿状裂缝,墙体开裂破坏。反之,砖体的抗拉强度小于交接面处的粘结强度,易形成自上而下贯穿墙体的垂直裂缝,墙体开裂。③受弯裂缝破坏与受拉相似。④砌体局部受压是常见的一种受力状态,如基础顶面的墙、柱的支撑处,梁或屋架端部的支撑处。
  2.2非受力裂缝非受力裂缝又分为温度裂缝及基础不均匀沉降裂缝等。
  2.2.1温度裂缝温度裂缝产生机理:对于砖砌体结构,混凝土由于温度改变而引起的变化是砌体的两倍。当外界温度升高时,混凝土顶盖变形大,墙体变形相对较小,导致砖砌体和混凝土屋盖之间产生约束应力。使屋盖受压,墙体受拉、受剪。当约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时,墙体就会产生温度裂缝。
  2.2.2斜裂缝常见于建筑物顶层两端内外纵墙门窗洞的上下角上,对称产生,呈八字形,向下一层的斜裂缝比顶层裂缝小。这主要是由于屋面变形受到墙体的约束,屋面板对墙体顶端产生水平推力,使墙体与屋盖的接触面受剪。而剪力与屋盖挑檐或女儿墙的垂直压力构成了墙体双向应力,当主拉应力大于墙体的抗拉强度时,墙体便开裂。沿墙体分布的剪力大致为两端大,中间小,由于端部正应力小,其主拉应力接近于剪应力,使横墙及内外纵墙端部出现八字形裂缝。
  2.2.3竖向裂缝常见于门窗间墙上,情况严重的还会延至以下几层,甚至出现贯通房屋全高的竖向裂缝。这是因为从屋盖传给墙体的主拉应力,在门窗洞口处约为平均应力的两倍,窗间墙一般比较薄弱,当窗过梁搁置在窗间墙的两端,搁置处受过梁传来的局部压力较大,过梁在热胀冷缩的作用下,引起窗间墙受拉、受剪的动力较大,易产生垂直竖向裂缝。
  2.2.4水平裂缝常发生在顶屋圈梁下的水平砖缝中,有的在建筑四角形成包角裂缝,即会在两端间四周墙上有一圈水平裂缝。当纵墙门窗洞口多时,水平裂缝常发生在门窗洞口上的砖缝中。以上两种裂缝是由于屋盖的热胀冷缩作用,墙体内产生水平轴压力和偏心弯矩,当应力大于砌体的拉力时,在薄弱的水平砖缝中就会产生水平裂缝。
 2.3地基不均匀沉降裂缝地基不均匀沉降的裂缝的形态是多种多样的,有的裂缝尚随时间长期变化,裂缝较宽。沉降大处地基会产生局部凹陷,此时其上部荷载只能由砖砌体承担,则砖砌体上产生了附加拉力和剪力,当该应力大于砖砌体的承载能力时会出现裂缝。这类裂缝大多会发生在底层,在顶层大量的竖向裂缝或接近竖向裂缝,在底层多数为斜裂缝。
  2.3.1斜裂缝常见于房屋底部,通过门窗口,与地面成45°角,少数有可能向上延伸到二层。这类破坏可近似的按弯曲破坏进行分析,如中部沉降大,而端部沉降小,使建筑物产生正弯矩,结构中下部受拉,端部受剪,墙体由于剪力形成的主拉应力破裂。
  2.3.2竖向裂缝常见于底层窗下墙的中部,裂缝上端宽下端细。原因是窗下墙两端在窗间墙上部的集中荷载作用下,使窗下墙的两端受的压力大,地基压缩下降量大,而中部向上弯曲,产生弯曲裂缝。
  2.3.3水平裂缝窗间墙上下沿灰缝常出现水平裂缝,沉降大的一端,在窗间墙的下面灰缝中产生水平裂缝,沉降小的一端水平裂缝在窗间墙的上面。究其原因,建筑物沉降单元上部受到阻力作用时,使窗间墙承受较大的剪应力,当剪应力大于砌体的抗剪强度时产生裂缝。
  
  3裂缝的控制措施
  
  大量工程实践表明,控制裂缝应该防患于未然,特别是在设计时就要考虑如何裂缝的产生。砖砌体由于本身的特点,对于不均匀沉降和温度应力都很敏感,一旦出现了裂缝就无法啮合,当危及到安全时还要采取加固措施,既影响美观又影响使用,有的即使进行了加固也不能恢复其本来面貌,因此对砖砌体的裂缝问题,应着眼于预防,把症害消除在发生之前。根据以上分析,提出以下几点预防措施:①为增强外纵墙及内纵墙的抗剪及抗拉能力,控制裂缝出现,外纵墙厚度宜采取370mm,内纵墙厚度宜采取240mm,增加墙的厚度后,圈梁和构造柱仍占一砖墙厚,使圈梁和构造柱不暴露在大气中,有利于控制温度应力引起的墙体裂缝。②在现浇屋盖部分及现浇挑檐,每隔15米左右设后浇缝一道,缝宽600~800mm,缝内混凝土断开,钢筋不断,待主体结构完成需做保温层前,再灌注混凝土,混凝土强度提高一级,并加膨胀剂。砖混结构顶层墙体裂缝早已引起人们关注,实践证明,采取和不采取预防措施截然不同,一般采取措施后不再出现裂缝,而且预防裂缝方法简单,施工方便,增加工程造价不多,效果显著。
  
  4加固处理方法
  
  采取砌体灰缝中嵌筋法:将裂缝墙体灰缝剔除,用空压机吹扫干净灰缝,用结构胶将φ6钢筋嵌入灰缝中,外抹水泥砂浆保护层,可有效抑制墙体裂缝达2倍以上强度。此方法施工简单且有效提高了砖砌体抗裂缝能力。砌体墙外贴钢筋网片,喷射细石混凝土,增加砖砌体整体刚度,抑制裂缝发展,但此方法施工工艺复杂,施工作业面大,施工周期长。综上所述,施工中应采取多种方法结合的措施减少温度缝的产生,产生裂缝后可根据现场情况进行加固补强。
  
  5结语
  
  通过对温度裂缝、地基不均匀沉降裂缝的分析,提出了一些控制措施,对具体工程,应该具体分析,结合实际,采用不同的控制方法,来达到较好的效果。
鲜花(347) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2013-8-19 20:57:23 | 显示全部楼层
几种常见墙体裂缝的形成原因及处理方法研究
摘要:墙体裂逢是常见的房屋质量问题之一,房屋裂逢的出现,轻则影响房屋的美观,严重的会影响整个房屋的结构承载力甚至有使房屋倒塌的危险。直接关系到人民的生命财产安全。
关键词:墙体裂缝 形成原因 处理方法

一、墙体中常见的裂缝主要分成以下三类。  
(一)温度性裂逢
这种裂逢是墙体中最常见的,这种裂逢常见于不同材料的交接处,如圈梁和砖砌体交接处的水平裂缝。一般材料都有热胀冷缩的性能,房屋结构由于周围温度变化引起变形,不同材料的膨胀系数不一样,导至产生温度性的裂逢。
(二)地基不均匀沉降引起的裂逢
房屋在建成后,地基一般都会下沉。如果地基沉降不均匀,沉降大的部位与沉降小的部位发生相对位移,在墙体中产生剪力和拉力,当这种附加内力超过墙体本身的抗拉抗剪强度时,就会产生裂缝,且这些裂逢会随地地基的不均匀沉降的增大而增大。这种裂逢一般成斜裂逢,且裂缝走向凹陷处。这种裂缝在建筑物下部比较明显,由下向上发展,呈“八”字,倒“八”字﹑水平、竖逢等。当长条形建筑物中部沉降过大,则在房屋二端由下往上呈“八”字形裂逢,且首先在窗角上突破;反之,当两端沉降过大时,则形成两端由下往上倒“八”字型裂缝,也首先在窗角上突破,也可在底层中部窗台处突破形成由上至下竖缝;当某一端下沉过大时,则在某端形成沉降端高的斜裂缝;当纵横墙交点处沉降过大,刚在窗台下角形成上宽下窄的竖缝,有时还有沿窗台下角的水平缝;当纵横墙凹凸设计时,由于一侧的不均匀沉降,还可导致产生水平推力而形成力偶,从而导致交接处的竖缝。
(三)结构性裂缝
结构性裂逢是由于上部荷载而引起的裂缝,表明墙体承载力不足或存在较大问题。因房屋结构的原因产生的裂缝主要有以下几种情形:结构设计有差错,由于计算荷载时有遗漏,构造不合理造成结构不合理而引起的;砌体施工质量差,墙体砌筑时灰逢不饱满﹒厚度不均匀﹒组砌方式不符合要求等,砌筑砖墙时,未对砖块湿水,采用干砖上墙等都会降低砌体承载力,使墙体日后出现裂缝;在实际生活中经常因为在房屋建成后埋设各种管线穿过墙体,破坏墙体整体性,减少了墙体载面面积,削弱了墙体承载力,从而引起墙体裂缝;改变房屋用途,加大使用荷载或增加振动力,从而使墙体受到破坏,引起墙体裂缝。
二、处理的技术手段。 转载于范文中国网 http://。
一般来说,温度性裂缝对房屋结构安全影响不大,但是裂缝发展到一定程度,承载力削弱也有可能发展成为结构性裂缝。沉降裂缝和结构性裂缝对房屋安全影响比较大。
(一)温度性裂缝可以采取以下技术手段
(1)屋面没有保温隔热屋的增设保温隔热层。屋面板受阳光辐射吸收热量较多,增设空气隔热层或选用导热系数小,保温性能优良材料作保温层能有效控制层面板的升温。层面板温度降低下,它与墙体的温差大大缩小,能有效防止顶层墙体裂缝。
(2)对已存在的温度性裂缝且不影响结构安全的,在其裂缝稳定后用砂浆堵抹即可。
(二)沉降裂缝采用以下技术手段
(1)当沉降裂缝发生后沉降发展较为缓慢且有减弱趋势时,应在裂缝稳定后对裂缝修复。修复一般用水泥砂浆﹒树脂砂浆填缝或水泥灌浆封闭保护的方法处理。
(2)当沉降裂缝发展较快且有加速趋势时,应采取临时支护措施,减小基础荷载,加固基础后修复。基础加固常用加大基础面积法﹒桩基础托换法以及注浆等改变土壤特性的方法。
(三)结构性裂缝采用以下技术手段。
(1)通过卸载方法减轻墙体荷载。对于由于荷载过大,砌体强度低,已经产生墙体裂缝的墙体,可采用减轻上层结构自重与荷载的方法.或在其顶部砌体内增设钢筋混凝土梁承担上部荷载。
(2)结构加固补强法。对于荷载较大,砌体载面尺过较小,承载力不足并已产生裂缝的墙体,可在不损害主体结构的情况下适当加大载面尺寸,以提高其承载能力,这种方法也可以起到相应的效果。
三、结束语
墙体裂缝有可能是工程建设的时候形成的,也可能是日后维修保养不当造成的。对于已经出现的墙体裂缝,观察裂缝的形状跟走向、有无发展趋势,分析裂缝产生的原因,确定裂缝的性质。判断裂缝对房屋结构安全有无影响。如果不影响安全,则作简单处理即可。如影响大,则要采取适当的技术手段加固处理。如确实无修缮价值,则要尽快拆除。

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-8-19 21:00  送朵鲜花  并说:送朵鲜花鼓励一下
鲜花(347) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2013-8-19 20:58:50 | 显示全部楼层
墙体裂缝分析与防治
作者:李晓文等
 【关键词】墙体裂缝; 分析; 防治
  
  在混合结构中墙体裂缝是常见的质量事故,引起裂缝的原因有地基不均匀沉降、温度、应力、地震力、膨胀力、冻胀力、荷载和施工质量等。现就地基不均匀沉降和温度应力引起墙体裂缝特征分析如下:
  
  1、地基不均匀沉降引起墙体裂缝分析
  
  房屋的全部荷载量最终通过基础传给地基,而地基在荷载作用下,其应力是随深度而扩散。深度大,扩散愈大,应力愈小;在同一深处,应力也总是中间最大,向两端逐渐减小。也正是由于土壤这种应力的扩散作用,即使地基地层非常均匀,房屋的荷载分布也非常均匀,房屋地基应力分布仍然是不均匀的,从而使房屋地基产生不均匀沉降。即房屋中部沉降多,两端沉降少,形成微微向下凹的盒状曲面的沉降分布。在土质较好、较均匀,且房屋的长高比不大的情况下,房屋地基不均匀沉降的差值是比较小的。一般对房屋的安全使用不会产生多大的影响。但当房屋修建在淤泥土质或软塑状态的粘土时,由于土的强度低、压缩性大,房屋的绝对沉降量和相对不均匀沉降量都可能比较大。如果房屋的长度比较大,纵墙刚度又差,那么墙体就可能出现严重的裂缝。裂缝向沉降较大的方向倾斜,沿着门窗洞口约成45°,呈正八字形。
  当房屋地基土层分布不均匀,土质差别较大时,则往往在土层分布变化或土质差别处出现较明显的不均匀沉降,造成墙体开裂。
  在房屋高差较大或荷载差异较大的情况下,当未留沉降缝时,也容易在高低和轻重的交接部位产生较大的不均匀沉降裂缝。此时,裂缝位于层数低的荷载轻的部分,并向上朝着层数高的荷载重的部位倾斜。
  在房屋两端土质压缩性大,中部小时,沉降分布曲线将成凸形。此时,往往除了在纵墙两端出现向外倾斜裂缝外,也常在纵墙顶部出现竖向裂缝。
  在多层房屋中,当底层窗口过宽时,也往往容易因房屋不均匀沉降而使窗台产生反向弯曲,引起窗台处的竖向裂缝。
  从以上分析可看出,裂缝的分布与墙体的长高比有密切关系。因纵墙的长高比大于横墙的长高比,所以大部分裂缝发生在纵墙上,裂缝的分布与地基沉降分布曲线密切有关。当沉降分布曲线为凹形时,裂缝较多的发生在房屋下部,裂缝宽度下大上小:当沉降分布曲线为凸形时,裂缝较多的发生在房屋上部,裂缝宽度上大下小。裂缝的分布与墙体的受力特点密切有关,在门窗洞口处、平面转折处、层高变化处,由于应力集中,往往也就容易出现裂缝;又因墙体是受剪切破坏,其主拉应力为45°,所以,裂缝也成45°倾斜。
  为了防止地基不均匀沉降引起的墙体开裂,首先应处理好不均匀沉降地基。但在拟定地基加固和处理方案时,又应将地基处理和上部结构的处理结合起来考虑。在上部结构处理上有:改变建筑物体型:简化建筑平面;合理设沉降缝;加强房屋整体刚度;采用轻型结构、柔性结构等。
  
  2、温度应力引起墙体裂缝分析
  
  一般材料均有热胀冷缩性质,房屋结构由于周围温度变化而引起热胀冷缩变形,称为温度变形。如果结构不受任何约束,在温度变化时能自由变形,那么在结构中就不会产生附加应力。如果结构受到约束而不能自由变形时,则将在构件中产生附加应力或称温度应力。由温度应力引起构件的伸缩值,可由下列计算:
  △L、(tl—t2)愠.L
  式中t1-t2——温差
  a——材料线膨胀系数
  L——构件长度
  由于钢筋混凝土的线膨胀系数a=1.0×10-5/c,而普通砖砌体的线膨胀系数a=0.5×10-5/c,在相同温差下,钢筋混凝土构件的伸缩值要比砖砌体大一倍左右。所以,在混合构件中,当温度变化时,钢筋混凝土屋盖、楼盖与砖墙伸缩不一,必然彼此相牵制而产生温度应力,可能使房屋结构开裂破坏。
  温度应力引起墙体裂缝一般有以下几种情况:
  2.1 八字形裂缝
  当外界温度上升时,外墙本身沿长度方向有所伸长,但屋盖部分(特别是直接暴露于大气中钢筋混凝土屋盖)的伸长量大得多。相对而言,屋盖与墙体连接处,屋盖伸长对墙体产生附加水平推力,墙体受到此推力而产生剪应力,剪应力和拉应力又引起主拉应力。当主拉应力过大时,将在墙体上产生八字裂缝。由于剪应力的分布大体是中间为零,两端最大,因此八字形裂缝多发生在墙体两端一般占二、三个开间,且发生在屋顶墙面上。
  2.2 水平裂缝和包角裂缝
  平屋顶房屋,有时在屋面板底部附近或顶层圈梁附近,出现沿外墙顶部的纵向水平裂缝和包角裂缝,这是由于屋面伸长或缩短引起的向外或向内推拉力而产生的。包角裂缝实际上是水平裂缝的一种形式,是外横墙和纵墙的水平裂缝连接起来形成的。在这种情况下,下面一般不会再出现八字形裂缝。有时,外纵墙的水平裂缝也会出现在顶层的窗台水平处。
  2.3 女儿墙根部和竖向裂缝
  女儿墙根部由于受到屋面伸长或缩短引起的向外或向内推、拉力。使女儿墙根部的砌体外凸或女儿墙外倾现象,形成水平裂缝。有时,由于钢筋混凝土屋面的收缩,也可能使女儿墙处于偏心受压状态,从而造成女儿墙上部沿竖向开裂。此外,在楼梯间两侧或有错层处的墙体将易产生局部的竖向裂缝,这是由于楼面收缩产生较大的拉力所致。
鲜花(347) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2013-8-19 21:10:09 | 显示全部楼层
截图01.jpg
截图01.jpg
鲜花(347) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2013-8-19 21:13:07 | 显示全部楼层
关于房屋裂缝的调查与分析

摘要:本文通过对房屋裂缝的调查,结合工作实践,从设计、施工两方面分析了墙体裂缝的开裂原因,并提出了一些可以借鉴的处理方案。


关键词:房屋裂缝裂缝分析处理方案


前言

房屋的裂缝问题是普遍存在的现象。就裂缝轻重程度而然,轻者影响其美观,重者影响其安全使用,甚至会造成不良的社会影响,尤其是用户反映十分强烈。由于用户对房屋的结构情况不甚了解,房屋一旦出现裂缝,使用户产生不安全感或恐慌,有的裂缝造成屋面、墙面、地面渗漏、门窗变形、外墙抹面脱落等现象,给用户带来许多烦恼。就裂缝的性质而然,可分为温度裂缝、沉降裂缝、施工质量因素裂缝、使用不当及维护不及时而产生的裂缝等。无论由何种原因引起的裂缝,都应高度重视,认真分析,找准裂缝“病源”,消除隐患。

一、房屋裂缝调查情况

由基建处、设计院、质量监督站及建设单位联合协同调查了反映较为强烈的部分房屋裂缝情况。在调查中主要发现以下几种现象:①.多数房屋的顶层裂缝最为突出,尤其是房屋顶层的两端最为严重,房屋中部及自上而下依次减轻;②.裂缝的形状多为“八”字斜裂缝,以窗台角尤为突出;③.门窗因变形使玻璃破碎,开启困难(某医院科技档案楼最为严重);④.屋面、墙面、地下室出现不同程度的阴洗或渗漏现象;⑤.外墙抹面裂缝,出现空鼓或脱落;⑥.房屋抗震加固后产生裂缝(某公司职工宿舍楼、某住宅小住宅楼等较为严重);⑦.使用不当及年久失修而产生裂缝(某中学实验室、某高中教学楼等);⑧.用户反映强烈,尤其是住宅建筑,因出现裂缝,使用户产生严重的不安全感,以及因裂缝而产生渗漏,给住户带来烦恼,使住户对建设单位意见纷纷,甚至发生不愉快的纠纷。

二、裂缝原因分析

造成房屋开裂的因素很多,诸如施工质量、施工季节、材料性能、使用条件以及气温变化、工程地质条件等因素。归纳起来房屋裂缝的产生不外乎以下几种情况:①.温度产生的裂缝;②.沉降引起的裂缝;③.施工质量引起的裂缝。下面就上述裂缝的产生分别加以阐述。

1.温度产生的裂缝:在调查中发现有90%的房屋顶层墙体、屋面产生不同程度的裂缝均属于温度产生的裂缝。该地区夏季室外流通温度可高达39oC,夏季屋顶表面受太阳的直射作用,屋面表温度可在65oC左右,而冬季室外流通最低温度一般为-17oC以下,由此可见冬夏温差可达70oC∽80oC。房屋建筑一般由混凝土和砖砌体组成,而砖砌体的线膨胀系数仅为混凝土的一半。由于房屋结构之间的相互约束,加之温度的变化及两种不同材料的线膨胀系数的差异,使屋面与墙体产生温度内应力。因材料的线膨胀系数是不变,温差越大,产生的内应力也就越大,当建筑物某部位产生的内应力超过砖砌体所承受的抗拉、抗剪极限强度时,则该墙砌体必裂无疑—即出现温度裂缝。

温度裂缝虽然不直接影响结构的安全使用,但若不及时加以处理和维修将对正常使用产生一定的不利影响,甚至使裂缝转化为不安全因素。如在调查中发现,由于温度裂缝而使屋面、墙面严重渗漏,给用户造成许多烦恼,有的墙体因裂缝进水,导致墙体抹面脱落,危及周围行人的安全等等。

2.沉降引起的裂缝:由沉降引起的裂缝,仅占被调查房屋的1%左右,主要是由于地基不均匀下沉引起的。调查中发现沉降裂缝主要有以下特征:①.裂缝大多呈正反“八”字型,尤以底层窗子角部最为突出;②.部分纵墙或横墙出现水平裂缝。

被调查的房屋,均处于该地区,地貌属于黄河三角洲冲积平原,土层分布多为粉土、淤泥质粘土、粉质粘土,属于软弱地基,地基土的压缩系数a1-2均大于0.2MPa,属于中高压缩性土,许多地段还可能存在厚度不均的软弱下卧层,且大多建设单位在工程地质资料不详或没有进行钎探的情况下进行房屋建设,因此使房屋沉降的原因分析较困难。但房屋沉降的原因也不外乎下列几中情况:①.该房屋地基基础下存在软弱下卧层;②.实际使用荷载大于设计荷载;③.施工质量因素;④.房屋基础的设计与工程地质资料不符。

3.施工质量引起的裂缝:工程施工阶段是使业主及工程设计意图最终实现并形成工程实体的阶段,也是最终形成产品质量和工程项目使用价值的最重要阶段。在调查中,普遍认为施工质量对裂缝的影响十分明显,尤其是住户,把所有的裂缝原因全归罪于施工质量,虽然这种言论具有片面性和不确切性,但这也反映了用户对施工质量的信任程度和对质量的要求。因此,施工质量不容忽视。由施工质量引起的裂缝是多种多样的。可以说任何房屋的裂缝都有可能与施工质量有关。如温度裂缝,由于屋面保温厚度、保温材料或墙体强度不满足设计要求等等都可能导致裂缝的发生或扩大;砌体的砂浆饱满度不满足要求,也能造成墙体裂缝或门窗变形。因为,当每皮砖砌筑的砂浆不饱满时,建成使用后,随着荷载不断增加使砌体压缩变形,当砌体压缩不均匀时,墙体就会产生裂缝,若砌体压缩均匀时,可导致门窗变形使玻璃破碎。施工质量问题也可能引起沉降裂缝,因为,当基槽开挖后,地基土扰动而形成橡皮土或基础的施工不满足设计要求等都可能引起地基基础的不均匀沉降。在调查中还发现,很多房屋的外墙、地面产生不规则的裂缝,用锒头敲打和凿开后,发现墙体、地面并没有裂缝。这种裂缝纯属施工质量形成空鼓现象而导致裂缝。综上所述,施工质量对房屋的使用价值是显而易见的。

三、裂缝的处理方法

造成房屋出现裂缝的原因是多方面的,但不管哪种原因造成的裂缝,都会对房屋产生不同程度的不利影响。首先破坏了房屋的整体性,改变了结构构件原有工作状态,降低了房屋的抗震能力和承载能力,降低了房屋结构的可靠度和内久性;其次是影响房屋的正常使用。因此,要针对裂缝出现的原因和开裂程度,对裂缝房屋进行必要的处理,具体措施如下:

1.加固法。这种方法旨在提高房屋的整体性和结构构件的承载能力。如锚杆拉结法、钢筋网片水泥砂浆抹面法、压力自动灌浆法或地基加固法。

2.卸载法。对房屋层数较多、地基变形较重、使用荷载较大且不易进行加固的情况,可采用降低使用荷载、拆除不必要的附属重物,甚至减少房屋层数。

3.结合维修进行功能改造法。对房屋开裂较重的顶层或端部转折处,在无加固价值的情况下,可将该处拆除重建,或改变原有房屋的使用功能。

以上处理措施根据具体情况可单独采用,也可综合采用,但总的原则是行之有效、措施得力、施工方便、经济美观。

四、结束语

普遍存在的房屋裂缝问题,已引起有关单位及各级领导的高度重视。但在调查中也发现,有些单位的施工、竣工资料不齐全,对产生裂缝原因的分析以及对裂缝房屋的处理带来困难。总之,裂缝产生的原因是比较复杂的,要想准确地判断裂缝产生的原因,还需要做大量而细致的调查取证工作;所采取的技术措施,还有待于在今后的工程实践中进一步改进和完善。




鲜花(347) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2013-8-19 21:17:13 | 显示全部楼层
建筑工程混凝土裂缝分析与预防
作者:邓新民

 关键词:大体积混凝土; 裂缝; 防裂措施
  
  序言
  
  混凝土开裂问题是在工程建设中带有一定普遍性的技术问题,裂缝一旦形成,特别是基础贯穿裂缝出现在重要的结构部位,危害极大,它会降低结构的耐久性,削弱构件的承载力,同时会可能危害到建筑物的安全使用。所以如何采取有效措施防止大体积混凝土的开裂,是一个值得关注的问题。
  
  一、大体积混凝土裂缝形成的原因
  
  (一)温度应力引起裂缝(温度裂缝)
  目前温度裂缝产生主要原因是由温差造成的。温差可分为以下三种:混凝土浇筑初期,产生大量的水化热,由于混凝土是热的不良导体,水化热积聚在混凝土内部不易散发,常使混凝土内部温度上升,而混凝土表面温度为室外环境温度,这就形成了内外温差,这种内外温差在混凝土凝结初期产生的拉应力超过混凝土抗压强度时,就会导致混凝土裂缝;另外,在拆模前后,表面温度降低很快,造成了温度陡降,也会导致裂缝的产生;当混凝土内部达到最高温度后,热量逐渐散发而达到使用温度或最低温度,它们与最高温度的差值就是内部温差;这三种温差都会产生温度裂缝。在这三种温差中,较为主要是由水化热引起的内外温差。
  (二) 收缩引起裂缝
  1、干燥收缩
  混凝土硬化后,在干燥的环境下,混凝土内部的水分不断向外散失,引起混凝土由外向内的干缩变形裂缝。
  2、塑性收缩
  在水泥活性大、混凝土温度较高,或在水灰比较低的条件下会加剧引起开裂。因为这时混凝土的泌水明显减少,表面蒸发的水分不能及时得到补充,这时混凝土尚处于塑性状态,稍微受到一点拉力,混凝土的表面就会出现分布不均匀的裂缝,出现裂缝以后,混凝土体内的水分蒸发进一步加大,于是裂缝进一步扩展。
  
  二、防止裂缝的措施
  
  (一)优选原材料
  1、水泥
  由于温差主要是由水化热产生的,所以为了减小温差就要尽量降低水化热,为了降低水化热,要尽量采取早期水化热低的水泥,由于水泥的水化热是矿物成分与细度的函数,要降低水泥的水化热,主要是选择适宜的矿物组成和调整水泥的细度模数,硅酸盐水泥的矿物组成主要有:C3S、C2S、C3A和C4AF,试验表明:水泥中铝酸三钙(C3A)和硅酸三钙(C3S)含量高的,水化热较高,所以,为了减少水泥的水化热,必须降低熟料中C3A和C3S的含量。在施工中,一般采用中热硅酸盐水泥和低热矿渣水泥。另外,在不影响水泥活性的情况下,要尽量使水泥的细度适当减小,因为水泥的细度会影响水化热的放热速率。
  2、掺加粉煤灰
  为了减少水泥用量,降低水化热并提高和易性,我们可以把部分水泥用粉煤灰代替,掺入粉煤灰主要有以下作用:由于粉煤灰中含有大量的硅、铝氧化物,其中二氧化硅含量40%~60%,三氧化二铝含量17%~35%,这些硅铝氧化物能够与水泥的水化产物进行二次反应,是其活性的来源,可以取代部分水泥,从而减少水泥用量,降低混凝土的热胀;由于粉煤灰颗粒较细,能够参加二次反应的界面相应增加,在混凝土中分散更加均匀;粉煤灰的火山灰反应进一步改善了混凝土内部的孔结构,使混凝土中总的孔隙率降低,孔结构进一步的细化,分布更加合理,使硬化后的混凝土更加致密,相应收缩值也减少。
  3、骨料
  (1)粗骨料
  尽量扩大粗骨料的粒径,因为粗骨料粒径越大,级配越好,孔隙率越小,总表面积越小,每立方米的用水泥沙浆量和水泥用量就越小,水化热就随之降低,对防止裂缝的产生有利。
  (2)细骨料
  宜采用级配良好的中沙和中粗沙,最好用中粗沙,因为其孔隙率小,总表面积小,这样混凝土的用水量和水泥用量就可以减少,水化热就低,裂缝就减少。另一方面,要控制沙子的含泥量,含泥量越大,收缩变形就越大,裂缝就越严重,因此细骨料尽量用干净的中粗沙。
  4、加入外加剂
  (1)减水剂对混凝土开裂的影响
  减水剂的主要作用是改善混凝土的和易性,降低水灰比,提高混凝土强度或在保持混凝土一定强度时,减少水泥用量,而水灰比的降低,水泥用量的减少对防止开裂是十分有利的。
  (2)缓凝剂对混凝土开裂的影响
  缓凝剂的作用一是延缓混凝土放热峰值出现的时间,由于混凝土的强度会随龄期的增长而增大,所以等放热峰值出现时,混凝土强度也增大了,从而减小裂缝出现的几率,二是改善和易性,减少运输过程中的坍落度损失。
  (3)引气剂对混凝土开裂的影响
  引气剂在混凝土中的应用对改善混凝土的和易性、可泵性,提高混凝土耐久性能十分有利。在一定程度上增大混凝土的抗裂性能。在这里值得注意的是:外加剂不能掺量过大,否则会产生负面影响,规范规定掺有外加剂的混凝土,28d的收缩比不得大于135%,即掺有外加剂的混凝土收缩比基准混凝土的收缩不得大于35%。
  (二)采用合理的施工方法
  1、混凝土的拌制
  (1)在混凝土拌制过程中,要严格控制原材料计量准确,同时严格控制混凝土出机坍落度。
  (2)要尽量降低混凝土拌和物出机口温度,拌合物可采取以下两种降温措施:一是送冷风对拌和物进行冷却,二是加冰拌和,一般使新拌混凝土的温度控制在6摄氏度左右。
  2、混凝土浇筑、拆模
  (1)混凝土浇筑过程质量控制
  浇筑过程中要进行振捣方可密实,振捣时间应均匀一致,以表面泛浆为宜,间距要均匀,以振捣力波及范围重叠二分之一为宜,浇筑完毕后,表面要压实、抹平,以防止表面裂缝。另外,混凝土要求分层浇筑,分层流水振捣,同时要保证上层混凝土在下层初凝前结合紧密。避免纵向施工缝,提高结构整体性和抗剪性能。
  (2)浇注时间控制
  尽量避开在太阳辐射较高的时间浇筑,若由于工程需要在夏季施工,则尽量避开正午高温时段,浇筑尽量安排在夜间进行。
  (3)混凝土拆模时间控制
  混凝土在实际温度养护的条件下,强度达到设计强度的75%以上,混凝土中心与表面最低温度控制在25摄氏度以内,预计拆模后,混凝土表面温降不超过9摄氏度以上允许拆模。
  3、做好表面隔热
  保护大体积混凝土的温度裂缝,主要是由内外温差过大引起的。混凝土浇筑后,由于内部较表面散热快,会形成内外温差,表面收缩受内部约束产生拉应力,但是这种拉应力通常很小,不至于超过混凝土的抗拉强度而产生裂缝。但是如果此时受到冷空气的袭击,或者过分通风散热,使表面温度降温过大就很容易导致裂缝的产生,所以在混凝土拆模后,特别是低温季节,拆模后立即采取表面保护。防止表面降温过大,引起裂缝。另外,当日平均气温在2~3d内,连续下降不小于6~8摄氏度时,28d龄期内混凝土表面必须进行表面保护。
  4、养护
  混凝土浇筑完毕后,应及时洒水养护,以保持混凝土表面经常湿润,促进混凝土强度的稳定增长。一般在浇筑完毕后12~18h内立即开始养护,连续养护时间不少于28d或设计龄期。
  5、通水冷却
  若是在高温季节施工,则要在初期采用冷水来降低混凝土最高温度峰值,但注意,通水时间不能过长,因为时间过长会造成降温幅度过大而引起较大的温度应力。为了削减内外温差,还应在夏末秋初进行中期通水冷却,中期通水一般采用河水,通水历时两个月左右。后期通水是使混凝土柱状块达到接缝灌浆的必要措施,一般采用通河水和冷水相结合的方案。
  
  三、结束语
  
  通过以上分析可知,大体积混凝土的材料型裂缝主要是由温度应力和混凝土的收缩引起的,笔者认为精心选择原材料,并在施工中采用合理的方法,能有效的防止裂缝的发生。
  参考文献
  [1] 程云龙,高至今,李卉馥,顾恩华. 浅析大体积混凝土的温度应力及温控措施[J]. 黑龙江水利科技,1997(04)
  [2] 阮积忠. 大体积混凝土一次性浇筑温度控制[J].交通标准化,2004(01).
  [3] 李妙平. 浅析大体积混凝土温度应力的控制[J].山西建筑,2005(12).
  [4] 祁志伟,李秀荣. 高层地下室底板混凝土施工的裂缝控制[J].山西建筑,2004(21) .
  [5] 孙思波,刘同敬. 滨州黄河公路大桥承台大体积混凝土防裂技术探讨[J].海岸工程,2004(04).
鲜花(23) 鸡蛋(0)
Ditty 发表于 2015-2-6 16:13:30 | 显示全部楼层
鲜花(2) 鸡蛋(0)
tulaomao7761 发表于 2015-2-7 09:14:22 | 显示全部楼层
看不到呀
鲜花(7) 鸡蛋(0)
cxc1995-1999 发表于 2015-2-10 08:37:41 | 显示全部楼层
看不到,可能是网络差
鲜花(1) 鸡蛋(0)
phone875 发表于 2015-2-11 17:28:05 | 显示全部楼层
cdddd 发表于 2013-5-21 21:42
大家学习裂缝类型

请问这是这些附表的出处是哪里?谢谢
鲜花(87) 鸡蛋(0)
zspkd 发表于 2015-2-12 14:17:11 | 显示全部楼层
啥也没看到!
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-8-19 17:34:58 | 显示全部楼层
常见的墙体裂缝种类、原因、处理方法
http://bbs.co188.com/thread-9286321-1-1.html
鲜花(4) 鸡蛋(0)
吉米 发表于 2016-11-15 16:29:51 | 显示全部楼层
我的妈呀,爱死你了 支持东南西北人
鲜花(87) 鸡蛋(0)
zspkd 发表于 2016-11-16 09:44:38 | 显示全部楼层
砖墙裂缝非常难以处理吧!?
鲜花(0) 鸡蛋(1)
flyingegg 发表于 2022-5-10 20:02:36 | 显示全部楼层
有空一起交流一下  