挡土墙基底加固注浆如何进行?

[复制链接]
鲜花(2) 鸡蛋(0)
kame 发表于 2011-7-18 16:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前遇到一个项目,由于地下水侵入路基,造成挡土墙(挡墙位于填土上)基底承载力下降,局部外倾,路面形成纵向裂缝;现会诊后认为需对挡墙进行注浆处理;目前有几处不明:1、采用那种静压注浆(压密、劈裂?);2、注浆如何布置(注浆孔间距,墙后墙前注浆?)

鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| kame 发表于 2011-7-19 19:18:32 | 显示全部楼层
就是排水不畅引起的;挡墙基底受水浸泡后强度下降,而且墙后排水聚集,造成水压力也是一个方面;目前的方案是注浆加固地基,提供承载力,同时锚固挡墙墙身;最后疏通墙身泄水孔及易积水的路段;注浆还存在一个问题,本来地下水就富集,注浆是否会进一步加剧(目前是提高水灰比);还有注浆如何注,墙前墙后各布一排注浆孔?如何保证基底注浆充实?

挡墙.jpg

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23

查看全部评分

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2013-5-24 08:40  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-7-18 21:14:58 | 显示全部楼层
这个问题要对症下药,否则,加固了,也解决不了问题。
我觉得至少从两个方面入手:
(1)地基承载里的加强
可以采用基础托换技术,英文叫underpinning,这里有个最近因为路基承载力不够引起的不均匀沉降问题,可以注降把结构抬起来,把基础和可靠持力层连接起来,形成一系列灌浆立柱!
详细请看以下帖子:
地下车库坡道与主体结构沉降不一致造成沉降缝处漏水!

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-7-18 21:16:48 | 显示全部楼层
(2)解决地面排水和墙后排水问题
很多挡土结构就是因为排水设计不好,即使墙体设计没有问题,也经不起水流的直接和经常性冲刷,把墙后回填土带走,引起墙体后倾!

鲜花(30) 鸡蛋(0)
yangfu 发表于 2011-7-19 08:38:04 | 显示全部楼层
楼上说得对, 具体的设计 恐怕还得委托设计院吧

鲜花(5) 鸡蛋(0)
davidlau1976 发表于 2011-7-19 12:45:15 | 显示全部楼层
鲜花(5) 鸡蛋(0)
davidlau1976 发表于 2011-7-19 12:46:37 | 显示全部楼层
是不是可以采取单液硅化法或碱液法来加固呢,但还要注意排水,及防止地面水侵入的措施.

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +16 收起 理由
ljmtidilgw + 2 + 16 赞一个!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2013-5-24 08:40  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| kame 发表于 2011-7-19 19:19:55 | 显示全部楼层
挡墙位于填土上,可以见上图,根据现场调查,路基填料泥岩料为主

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-7-19 22:15:23 | 显示全部楼层
就是排水不畅引起的;挡墙基底受水浸泡后强度下降,而且墙后排水聚集,造成水压力也是一个方面;目前的方案 ...[/quote]
正象我上面说的,灌浆加固地基,保证墙体不下沉和侧向位移。
排水一定要做,可以先打排水孔,再灌浆处理地基。挡土结构怕水压力增大,会引起墙体失稳,特别是设计时按照排水畅通假设下进行的稳定分析、安全系数本身就很吃紧。。。。。。

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-7-19 22:21:45 | 显示全部楼层
当然,可以选定干旱期把地基灌浆加固好,最好一直加固到稳定、可靠的持力层,如岩石面或残积土,必须穿过地表面和浅部坡积、崩积、人工堆填等土层。
灌浆完毕,可以在地表以上半米墙前打一排水平排水孔,倾角15度,间距1-2米,墙高超过5米,可以打两排。

鲜花(32) 鸡蛋(0)
xxy1216 发表于 2011-7-20 21:00:08 | 显示全部楼层
鲜花(11) 鸡蛋(0)
chinarealzzg 发表于 2013-3-2 20:08:53 | 显示全部楼层
学习了!
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-3-4 18:22:30 | 显示全部楼层
灌浆压力选择一定要考虑下垂直应力
鲜花(1) 鸡蛋(0)
yhbyyz 发表于 2013-5-24 00:07:31 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
harrislq 发表于 2013-5-24 02:05:11 | 显示全部楼层
鲜花(24) 鸡蛋(0)
njzhaoxm 发表于 2013-5-24 08:36:40 | 显示全部楼层
主浆可以加些水玻璃增加渗透性